5. 贮存场所的要求
5.1 贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑,其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距,应符合国家有关规定。
5.2 贮存地点及建筑结构的设置,除了应符合国家的有关规定外,还应考虑对周围环境和居民的影响。
5.3 贮存场所的电气安装
5.3.1 化学危险品贮存建筑物、场所消防用电设备应能充分满足消防用电的需要;并符合GBJ16第十章第一节的有关规定。
5.3.2 化学危险品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志,都应符合安全要求。
5.3.3 贮存易燃、易爆化学危险品的建筑,必须安装避雷设备。
5.4 贮存场所通风或温度调节
5.4.1 贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备,并注意设备的防护措施。
5.4.2 贮存化学危险品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置。
5.4.3 通风管应采用非燃烧材料制作。
5.4.4 通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物,如必须穿过时应用非燃烧材料分隔。
5.4.5 贮存化学危险品建筑采暖的热媒温度不应过高,热水采暖不应超过80℃,不得使用蒸汽采暖和机械采暖。
5.4.6 采暖管道和设备的保温材料,必须采用非燃烧材料。
6. 贮存安排及贮存量限制
6.1 化学危险品贮存安排取决于化学危险品分类、分项、容器类型、贮存方式和消防的要求。
6.2 贮存量及贮存安排见表1。
表 1
parsetable('98%', 'white', '[tr][td=1,1,190]
贮存类别
[/td][td]
露天贮存
[/td][td=1,2,108]
隔离贮存
[/td][td]
隔开贮存
[/td][td=1,2,77]
分离贮存
[/td][/tr][tr][td]
贮存要求
[/td][/tr][tr][td=1,1,190]
平均单位面积贮存量,t/m2
[/td][td]
1.0~1.5
[/td][td=1,1,108]
0.5
[/td][td]
0.7
[/td][td=1,1,77]
0.7
[/td][/tr][tr][td]
单一贮存区最大贮量,t
[/td][td=1,1,90]
2000~2400
[/td][td]
200~300
[/td][td=1,1,101]
200~300
[/td][td]
400~600
[/td][/tr]')