各位电动调节阀,内漏如何处理。

转载
各位电动调节阀,内漏如何处理。
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
这个太笼统了不太好回答,要看具体的是属于哪方面的问题,是执行器零位不准;还是执行器选小了向下推力不够;还是密封件损坏。如果是执行零位不准可以通过调整执行器里的限位来完成;如果是执行器推力不够那就只有换大推力的执行器;若是密封件损坏也要看损坏承度考虑研磨或者直接更换(若阀门使用时间不是太长而出现密封件损坏的话,不得不考虑阀门最初选型或者材质工艺上是不是有问题)。
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
如果关闭了后内漏对系统影响较大,但电动阀有很难处理好,实在不行就增加一个手动的切断阀吧,在需要的时候手动关闭
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
这个要看用多久了,漏的大还是小?如果小的话,直接拧一下阀杆和执行机构连接杆的螺丝就可以了(关闭的时候拧)。如果泄露大的话,可能阀芯和阀座有东西卡主或者磨损严重所致(这个情况就需要拆阀体看了)
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
换新的阀体。嘿嘿 你这问题问得有点让人纠结了。具体问题具体分析。内漏只能拆修,别无办法