标题:[未解决]温度变送器在使用时有时与HART手操器通讯不上

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

温度变送器在使用时有时与HART手操器通讯不上

转载
我厂所用安徽天康的PT100温度变送器在使用时有时与HART手操器通讯不上,但他的接线正确,温度显示也正常,是什么原因?.
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
串一个250欧母的电阻试试 没有带协议吧
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
二种可能,要么主是坏,要么就是回路电阻小,只有这两种可能才有可能使通讯通不上,所以首先要排除是不是回路电阻小,加一个250欧母电阻后还是通不上,那就没办法。你HART是好的。
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
估计电源到变送器线缆比较长,加个250欧姆的回路电阻应该就能解决。
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
我觉的进口的SAMSON不错的,国产的无锡智能的也不错的
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
6
 
我觉得加个250欧的电阻试下应该可以我厂有台几罗斯蒙特的压力变送器也这样,有几台不加电阻能通讯得上,有几台不加电阻怎么也通讯不上,加上了就行了,我也很纳闷!
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
测一下电压,电压低也有可能通讯不上 串联250欧姆电阻,ROSEMOUNT375HART通讯有涉及这方面知识!