会不会出现失电导致FO阀全开的现象?

转载
请问,西门子定位器接收的电流信号范围是多少,我知道正常定位器是4-20mA;如果给定位器的电流小到3.6mA会怎么样?现场会出现定位器液晶屏无数值显示吗?再加上现场是FO阀,会不会出现失电导致FO阀全开的现象。各位有遇见过的吗?多谢指教!
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
2
 
西门子定位器的工作方式与普通定位器不一样,一般的定位器当电流小于工作电流后喷嘴挡板处于自然状态,将使阀门呈线事故状态。但西门子的ps2失电后压电阀处于闭锁状态,阀门维持原状,当然是短时间内,因为阀门会漏气,最终会到事故状态,时间长短取决密封性。至于定位器能否设置 好像没有该选项
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
请问怎么会小于3.6mA。。。。。。。这种情况基本不会的吧。。。PLC输出直接到定位器的,,小于3.6mA也是有显示的。。
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
ai 会有,ao不会有,不要担心,定位器只是接收,无法改变。
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
定位器供电是看供电电压,而非电流吧
1.输入3.6mA,得看你这边现场的定位器作用形式,如果是反作用形式,那么4mA对应的是100%,20mA对应的是0%,这样调节阀肯定会打开;
2.反之正作用形式,低于3.6mA,调节阀不会打开,而会关闭不动作;
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
siemens positioner好像没有喷嘴挡板机构吧
小于3.6ma会不会呈现全开状态或是全关状态就要看你在定位器中是把它设成正作用还是反作用了,好像是第七和第三十八项吧~
顶部