样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 把阀芯杆和执行机构杆之间的间距加大点可以吗?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]把阀芯杆和执行机构杆之间的间距加大点可以吗?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 1  
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
1
 

把阀芯杆和执行机构杆之间的间距加大点可以吗?

转载
请问各位论坛前老,大侠,当一个调节阀在全关时还有微小泄漏,并且阀门定位器的紧密关断功能已经开启,阀芯拆进去也没什么赌的,这样看要么是阀芯磨损(不过新阀用不久,应该不太可能,当时忘了看了),要么是阀门在全关时预紧力还是不够,如果是这样的话是否可以这样做,用仪表风将薄膜顶起,弹簧压缩;然后拆开连接头,把阀芯杆和执行机构杆之间的间距加大点,等于说就是增加了弹簧的压缩量,从而来增加全关时弹簧的预紧力,请问各位这样做是否可以,会有什么不妥吗? 会不会改变阀门的行程?  thanks~
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
阀芯杆和执行机构杆之间你移动一个螺纹扣对于阀芯的变化量来说已经很大了。
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
可以,这本身就是一种阀门调试的办法,延长阀杆,小范围调 对行程没有影响。
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
本人新手,请见谅。这样相当于增加调节阀气缸弹簧的预紧量(前提是你这个阀门是气开型FC),可能会减小阀门的行程;而且调节阀都会有内漏,解决调节阀关闭时关不严,我们这边一般使用截止阀来实现完全关闭
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
5
 
偶首先想搞清楚,楼主说的调节阀是调节阀还是调节切断阀
调节阀没有说一点漏量没有的情况,因为其主要作用是调节不是切断。
调节切断阀即能够调节也能够实现切断,主要是蝶阀、球阀形式,但是其不适合高压差情况,如果是这种阀门有漏量,除了确认阀位是否关到位外还要查看内部软密封是否完好。
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
不知道你说的这个行程的问题,不过以前在现场的时候发现一般的调节法都有关闭不严的情况,尤其在阀前阀后压力差有点大的情况下,这个时候要是想要严密关闭都是要靠调节阀前后的截止阀来实现的。因为调节阀的作用并不是严密关闭,主要作用还是在调节上。
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
1、是否能这样做取决于你这样做了是否能满足使用要求,如能满足就可以。我们就经常这样做,但还没到调机械部分的程度,嫌麻烦,一般调定位器即可。
2、这样做了即使不能切断,至少可以降低泄露量。
3、许多智能定位器具有该功能,即全开位和全关位是否全输出。对没有该功能的定位器,也犯不着调阀杆螺纹等,直接微量调整定位部分机械位置即可。
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
这个不是通过调定位器来调阀门的行程就可以解决了吗?
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
这种方法可以关闭阀门,对行程小的影响不大,但对于大口径的阀门要考虑这样做会使行程变小,导致开阀时不能全开。要注意的。
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
10
 
对行程没有影响。。但是要搞清楚。。这是调节阀。虽然有一定的泄漏量,只要在说明书规定的泄漏量范围以内就是正常的。。另外还要考虑调节阀工作的压力是否超过了设计压力;如果要完全切断还是要加切断阀。
顶部