同一装置的DCS、ESD远程是否可以共用一根光纤?

转载
我单位将要建一超大型中心控制室,将各装置的DCS系统、SIS系统引入控制室,原有的控制室改为外操室,通过光纤的形式连接,请问同一装置的DCS、ESD远程是否可以共用一根光纤?
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
不可以,这样做不符合规定吧,两个系统要相对独立,能花那么多钱弄个中控室,还在乎一根光缆吗?好些厂家ESD都是两根光缆,一根是冗余的
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
不可以的
不符合安全规范 强烈建议分开,并且最好都是冗余的
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
听楼主口气公司应该不会在乎多一根光纤的资金的,共用一根光纤,真没听说过。
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
不行,ESD是安全系统,工用一根电缆就不符合安全独立的的原则了。
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
技术上肯定没有问题,但是不符合规范
见过共用两根光缆的。但不知道依据
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
公用一根光纤是可以实现的,例如16芯的光纤,DCS和ESD都是冗余服务器的话,也只能用到8芯(2x2+2x2),还有8芯可以备用。

但公用一根光纤的风险是,一根光纤整体断掉,两个系统全部失效
烧钱的做法是,天上桥架走一根光纤,地下电缆沟再敷设一根光纤,非特殊情况总能幸存一路
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
不能,不符合安全要求
最好dcs.sis系统光纤最好做冗余配置,并且冗余的电缆不能走同一个桥架。
顶部