1
 

罗斯蒙特3051压力变送器请教下如何改变这个最低输出电流

转载
请教各位还有,
现有一罗斯蒙特3051压力变送器,输出信号为4~20mA,量程为0~600kpa。
当测量的压力为负压时,压变的输出电流会小于4mA,但最低电流会保持在3.9mA,,
比如测量负压为-30kpa时,输出电流也会保持在3.9mA,请教下如何改变这个最低输出电流
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
你量程 负迁移啊 最简单的方法是把量程改为一100~600KPa。同样对应4~20mA。这样就没问题了。一般传感器的上下限都有很大余量,可根据标牌具体查询。
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
修改测量范围才能修改变送器的输出电流对应的压力值,因为电流输出值与被测压力是对应关系。
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
直接最小输出4毫安就是了啊,最好还是迁移量程。
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
这个好像是变送器的显示下限吧,超过这个值显示为超量程故障,能不能改忘了。最好的方法改量程就好,最好包含能出现的负压。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
变送输出的电流是跟压力变送器的量程是成正比的,电流是跟PV的变化而变,在量程范围内,如果你设的下限是0KPA.当你测量负压时,电流也就是4MA,不管你负压有多大,也是,因为你已超量程了。
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
3051压变在楼主说的这种情况下已经属于低于量程范围了,于是变送器强制输出3.9mA,-30kPa和-10kPa他都是输出3.9mA。也就是说这个3.9mA已经不是变送器的线性输出了,属于报警了。如果你要测量负压,必须将变送器的量程进行迁移。3051是智能表,迁移很方便。
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
量程迁移是对的,通讯协议标准输出电流就是4--20ma,不能把电流改小。
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
9
 
量程迁移,调整零点
如-50KPa-200KPa (4-20mA)
希望对你有用
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
超量程输出上下限为21mA和3.9mA为变送器出厂固有设置,不能修改