样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 压力开关只接了常闭触点,不知道dcs是怎么做的?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]压力开关只接了常闭触点,不知道dcs是怎么做的?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

压力开关只接了常闭触点,不知道dcs是怎么做的?

转载
压力开关原理,我们厂的压力开关只接了常闭触点,不知道dcs是怎么做的
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
状态取反,也就是0有效。 触点状态反用即可。
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
3
 
DCS确实可以这样做,但是用常闭点,如果是低开关的话,在正常运行是断开的,如果接线故障,在开关动作时就不会有信号啦……
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
DCS 加非门,大多数情况可以这样用
如果用于SOE之类要小心分辨率
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
仪表现场的接线方式不是我们想怎样接就怎样接,要根据要求来做;没有什么影响的话DCS取反就行了,程序里处理这个很简单就是0、1的事!
顶部
读过书的[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106598
精华 1
积分 1524
帖子 1824
信誉分 102
可用分 2124
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
同意楼上观点!高报和低报一样吗?综合各方面考虑,我们厂是采用断开报警的方式,高报接NC和COM端,低报接NO和COM端!
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
开关要根据连锁需要连接常开还是常闭。此点要是参与联锁的话,根据连锁要求,此压力开关须接常闭点!
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
按理说接常开常闭的效果是一样的,但为什么有的时候接常开,有的时候接常闭呢
我的理解,在线路中,开路的故障可能要高于短路的故障可能,所以我感觉很多情况下,都是正常的情况下是通的,不正常(报警)情况下是不通的。
顶部