把压力卸掉依道理会显示0.但它显示20%。

转载
我公司一压力表有故障.开始显示60%。我把压力卸掉依道理会显示0.但它显示20%。各位 帮我分析一下是那里的问题?
顶部
读过书的[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106598
精华 1
积分 1524
帖子 1824
信誉分 102
可用分 2124
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
是压力变送器还是现场压力表;量程多少,最好进行校验,如果精度满足要求,可以继续使用;只要调整零点就可以了,应该是零点漂移。
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
应该是零点漂掉了,零点校正看看 祝你好运
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
看看你的变送器量程是多少,可能是能测负压的
如果不是,看看能不能重新调零,再不然就是坏掉了
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
据楼主的描述,我理解,你的压力变送器是那种带有机械表头的,而你看的也是表头的指示,变送器一般输出的是4~20mA信号,而机械表头接收的是0~20mA信号,用百分数表示,泄压后,变送器的输出4mA,正好指示20%,你的变送器没有问题。
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
你的压力变送器如果是智能的,就用手操器调零。可现场串接万用表调零至4mA。如果是非智能的,就调零点电位器至4mA就可以了。不过这种情况也有可能是超压造成的传感器过载损坏,只能返厂处理
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
你可以先调整一下零点,这个用475或是直接调都可以,调完之后重新校验看看线性如何!线性没问题就可以直接使用了
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
这样,我不知你那压力变送器是测什么的,你先泄压后,再拆开,看看有没有堵物。如果有,清理一下,再看看回归零位了没有,如果没有,但只差很多少,你可以用手操器,作一个清零,或校正零位。
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
9
 
两种调零都可以的,但还是校验一下保险点。 量一下压力变送器mA值,如果mA值等于7.2mA,那么说明该变速器没问题。否则需要校验一下,如果校验后,还是不回零,那么该变速器的测量元件可能有问题了
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
首先应该测下 输出电流。不要直接调零。零点不会漂这么多的。输出电流没问题的话。把变送器拆了看看膜片有没有什么结晶什么的把膜片卡住使膜片不能复原。