样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 压力变送器、温度变送器等安装问题求助!

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]压力变送器、温度变送器等安装问题求助!

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
读过书的[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106598
精华 1
积分 1524
帖子 1824
信誉分 102
可用分 2124
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
1
 

压力变送器、温度变送器等安装问题求助!

转载
孔板流量计、压力变送器、温度变送器、调节阀同时安装在一段长度有限的管线上,哪个在前哪个在后?怎么规划?
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
流量计,温度,调节阀,压力 个人观点 仅供参考
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
在长度有限的情况下,就按孔板流量计、压力变送器、温度变送器、调节阀来设置,调节阀因为阀门调节会使阀后流体处于扰动状态,仪表的测量会不准,所以放最后。而压力变送器是装温度变送器前的,压力取源部件的端部不应超出设备或管道的内壁,而温度取源部件是插入到管道中的。
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
因为流量计需要有直管要求,且流量计测量时候介质是直流状态,才能更准确,不会因为前面有温度传感器行程一定涡流,所以温变不能在流量计之前,调节阀调节不能因为压力差原因不准确,所以流量计再调节阀前面,保证阀后压力,压力变送器装在调节阀之后,所以顺序的话就知道了
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
应该根据工艺的要求来分配。调节阀应该是通过调节流量然后引起温度 压力参数的变化。不知道你所要的温度 压力是调节前的还是调节后的。
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
温度和压力一般是用来补偿孔板的,所以温度和压力应该在孔板前面,哪个放在最前面呢,当然是压力,因为温度计插入到管子中会使流体产生扰动,但温度距离孔板的距离应该适当,所以顺序就出来了,压力变送器,温度变送器,孔板,调节阀,个人意见,供参考
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
压力变送器、温度变送器是用来温压补偿的那最好还是放调节阀前面。孔板节流后温度会变,放孔板后不能离得太近。压力变动器离孔板也有距离要求的,好像是1米以外。胡乱说的不应准确多包涵。
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
8
 
首先不知道你管道内的介质,如果是普通介质,不需要处理可以直接测量流量的话,流量计建议装在阀前面,而且必须保证前后直管段,压力变送器应该装在流量计前,热电偶在流量计后,调节阀前,应该比较合适;
如果你测的是类似于过热蒸汽样的气体,可能还要做温压补偿,这样热电偶、压力都要安装在流量计前,流量计保证前后直管段,最后装调节阀
只要能保证各仪表能按规范安装,条件允许的话,顺序我认为没有太严格的要求。
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
按介质流向:先孔板-------压力------温度-----控制阀 个人观点 仅供参考
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
孔板流量计(前10D后5D)——压力变送器(后1D)——温度变送器(后2D)——调节阀,
顶部