样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 选择用压力变送器好呢还是用差压力变送器好?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]选择用压力变送器好呢还是用差压力变送器好?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

选择用压力变送器好呢还是用差压力变送器好?

转载
我是第一次搞测量气柜高度的活,以前一直都是搞热电的仪表没有化工方面的经验现在有如下几个问题:公司有5只气柜装的是磷化氢气体,已知气柜高度是16M 我们采用油壶和压力变送器的配合来测量高度,我是选择用压力变送器好呢还是用差压力变送器好,别外变送器的量程应该选多少量程合适怎么计算?请知道的朋友告之。还有哪位也是用这种方法的有没有相关的资料参考一下。谢谢
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
2
 
差压变送器来测量才好 △p=ρgH差压变送器安装在气柜的平台上或直接安装在地面上,将一个装变压器油的小贮油罐固定在气柜顶部,贮油罐的出口与差压变送器的正压室用塑料软管或耐油胶管连接,变送器的负压室与大气相通。这样,当气柜中没有气体时,气柜处于最低位置,这时差压变送器与气柜上贮油罐在同一水平面上,没有差压产生;当通入气体时,气柜升起带动了气柜上的贮油罐,产生一个高度差,差压通过变送器的转换输出送至控制室的二次仪表上,从而实现了气柜高度的指示。
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
我建议你还是用静压式的液位计,试试看 感觉你计算量程的方法是错误的,密度不能用磷化氢的,应该用你储油罐中油的密度来计算
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
装个红外线液位计!简单!祝你实验顺利 能帮的只有这么多了~
顶部