为了精确测量。此雷达该怎么设置?

转载
某日某卧罐 原来的浮球液位计腐蚀损坏,在公司没有同型号液位计的情况下,在库房找出两台导波雷达液位计更换
介质。硝酸 卧罐高度 3.8m 安装位置 罐中心。
==============================
因为法兰不匹配 所以做了短接 短接高度30cm 此导波雷达缆绳长度3m 兄弟们,问题来了 为了精确测量。此雷达该怎么设置? 此雷达强行使用的后遗症会是什么呢?《现场俺们已经装上使用了》
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
不知你用的雷达是否适合此工况,能否耐腐蚀?不能安在入料口附近.现在指示正常吗?如正常液位不会低于缆绳末端应该可以用.中控量程设置为多少?
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
其实要考虑30cm短接是否太长,如果口径大些还好,如果是小口径的话,30cm短接 是会太长了。
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
这个问题好解决,找个专业厂家给您换个3.8的杆或者缆,还可以重新标定下。
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
这个问题好像是
你的空标应该设置成3m以内
满标设成2.7m以内把