样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 插入式的差压流量计经常被堵塞求助

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]插入式的差压流量计经常被堵塞求助

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

插入式的差压流量计经常被堵塞求助

转载
我现有几个烟气管道上需要测量烟气的流量,并参与控制,以前使用过插入式的差压流量计,但是由于含尘较重,经常被堵塞,维护量较大,也实现不了自动控制,不知道大家有没有更好的办法解决这个问题,希望得到大家的帮助
工作环境:
DN700/DN600/DN400碳钢管
温度:80-1200
压力:2-6kPa
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
热式吧。。。贵一些,但是好维护 个人观点 仅供参考
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
贸易计量焦炉煤气流量计,用户如果有足够的预算,可以选 带球阀的管道式气体超声波流量计,可以做到0.5级,可以带第三方校准证书(校准介质只能是空气,校准服务费用另计)。
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
靶式怎么样 咨询靶式流量计厂家,也许能解决问题。
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
用GE超声波流量计吧。专门测烟气流量的。
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
国家环保标准规定的烟气流量测量方法是三种
1、差压法。
2、超声波法。
3、热传感法,也就是热式质量流量计,代表厂家有KURZ。
我遇到的第三种最多,但是应用效果也不好,主要原因有三:
1、安装环境差,没有人愿意维护
2、工艺也不太重视。
3、确实工况也不好。
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
GE有一款专门测量烟气的流量计,是超声波流量计,我们项目使用了,很好用,不过太贵了,一台应该是50万左右,一般环保部门推荐用此设备,厂家一般不愿意用。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
烟气主要难点在于1.气体组分复杂,如CO、CO2、NOx、SO2、O2、HF.....  2.伴有颗粒物等杂质 3.压力小,一般是负压。 4.口径大。 因此,GE有一款专门针对以上工况适用的超声波流量计。在石化、电力、钢铁等行业占有86%的市场!
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
建议参考美国COMBINE的MicroFLOW T400烟气流量计,是他们的专利技术,我们电厂用了八套,效果很好,他们质保5年
顶部