设计方案:气溶胶自动灭火系统

一、设计安装内容
对远洋城工程2个保护区进行气溶胶自动灭火系统设计安装。
二、设计安装条件
1、保护区的有关参数(近似值)见附表1。
2、采用全淹没灭火系统保护。
3、保护区为封闭空间。
4、保护区当时环境温度与自然环境温度相同。
5、保护区均设置通风设备。
6、气溶胶灭火设备选用西安海达公司产品,报警及联动系统选用北大青鸟设备。
三、设计
1、设计依据
1)气溶胶灭火系统第1部分:热气溶胶灭火装置(GA499.1-2004)。
2)GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》。
3)热气溶胶自动灭火系统设计﹑施工及验收规范(DB61/302-2002)
4)由对方提供的条件。
2、灭火方式
本设计采用全淹没灭火系统的灭火方式,即在规定的时间内,喷射一定浓度的气溶胶并使其均匀地充满整个保护区,此时能将在其区域里任一部位发生的火灾扑灭。
3、灭火系统的控制方式
为自动、电气手动两种。即:在有人工作或值班时,应采用电气手动控制,在无人的情况下,应采用自动控制方式。