FM认证IT工厂建设项目消防系统设计

结合本项目的实际情况,对比FM要求与GB规范的差异,介绍了消防系统的设计方案,分析了如何在满足GB规范的前提下,严格按照FM财产防损标准及NFPA规范的要求进行设计的要点,为类似FM投保项目提供参考。
【部分正文预览】       
世界500 强之一的美国某IT 企业全球运营基地(成都)项目一期工程主要从事电脑及服务器的检测、调试、组装及产品临时存放。本工程一期用地面积约为7 万m2, 总建筑面积约为3 万m2, 主要建筑有101# 建筑(综合厂房)、105# 建筑(消防水池及泵站)。

101# 建筑的建筑面积约为2.95 万m2, 建筑高度为16.95 m, 包含办公区和生产区。办公区为民用, 多层钢筋混凝土结构, 主体2 层局部3 层; 生产区为工业厂房, 单层钢结构, 局部设夹层。