高效过滤器的选用与安装要求
高效过滤器的应用范围主要是电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净要求较高的医药、民用或工业洁净场所的末端过滤。由于高效过滤器一般作为过滤末端,因此,对高效过滤器的各项要求也最为严格,当然则需要额外“关照”。
首先,我们要提醒客户,要延长高效过滤器的使用寿命,最根本也是最简单的办法是将灰尘挡在预过滤器外面。也就是说,保证高效过滤器接触到的气流是经过预过滤器、粗效过滤器、中效过滤器过滤之后的空气。这时的空气,应该达到99.95%的尘粒较小、污染较低的标准。
这里需要说明的是,更换预过滤器一般无须停产或停止其他正常的工作计划和安排。安装后无须调试即可保证空调新风设备的正常运行。所以有经验的客户会把注意力用在预过滤器上。对于10000级和100000级洁净厂房或手术室等高度洁净区域,预过滤可选用F8过滤(比色法95%)。这样,末端高效过滤器的使用寿命一般可达到5年。在国外项目中和国内新建项目中。F8过滤器是非均匀流洁净室最常见的预过滤器。对于芯片厂100级、10级或更高级别的洁净厂房,预过滤器的常见效率级别为H10(MPPS85%),许多新建项目索性选用HEPA(对0.37m粒子的过滤效率≥99.97%)。在国内过去的洁净室空调系统设计中,过滤器的常见配置为:初效→中效→高效。那时末端高效过滤器的使用寿命仅为1-3年,最差的也就几个月。可见,预过滤效率高低决定末端过滤器使用寿命。
有些场合,对高效过滤器使用的规定不是出于对阻力的考虑,而是其它因素,若厂房中有氢氟酸,而车间空调又不是全新风系统,高效过滤器的玻璃纤维滤纸就会受到回风的腐蚀。为了安全,必须定期更换高效过滤器。目前,国内部分三级甲等医院和制药厂,每年雨季过后都会主动更换高效过滤器,主要目的就是防止过滤器上有任何可能的霉菌污染。有些国家三级甲等医院、制药厂的生物实验室和与危险品打交道的实验室,在开展一项新的生要课题前,为了保证安全可靠,都会使用新的高效过滤器。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
分析生活
分析百问
书刊
展会培训
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
公众用户组
好友列表
个人空间管理
升级个人空间
基本概况
论坛排行
主题排行
发帖排行
积分排行
在线时间
管理团队
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-5-17 20:12
京ICP证110310号
Powered by
ANTPedia
© 2006-2007
Comsenz Inc.
Processed in 0.006109 second(s), 8 queries
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
Antpedia
-
Archiver
界面风格
----------
默认风格
abc
Vista
残黄
blue