生物制药 » 讨论区 » 分析百问 » 【讨论】无菌室消毒的问题

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[已解决]【讨论】无菌室消毒的问题

  [已解决]本主题悬赏 可用分 10  
TTEWEE[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 4997
精华 1
积分 2679
帖子 966
信誉分 134
可用分 3502
专家分 511
阅读权限 255
注册 2008-6-25
状态 离线
1
 

【讨论】无菌室消毒的问题

请大家谈一下无菌检验室消毒的情况吧

每次甲醛消毒完了以后第二天中央空调不能开,一是实验室比较热,二是残留的甲醛也比较多,影响第二天的工作,大家有没改进和借鉴的好办法。

我自己想呢能不能将无菌室的通风系统改造下和别的房间切割开,消毒完后可单独通过一个途径排掉甲醛,但我感觉可行性不是很大。
顶部
ttkl533[使用道具]
一星
Rank: 6Rank: 6


UID 808
精华 30
积分 5474
帖子 1683
信誉分 198
可用分 5486
专家分 1387
阅读权限 255
注册 2007-11-22
状态 离线
2最佳答案
 
最经典的方法就是周末做了,我们单位的经常那样,但有一个疑问,用甲醛熏后用氨水中和,不知道你们有没有再进行测环境,氨水好像不能杀菌吧,这样会不会带进去一些微生物?通常那几种方法都要轮流用了,防止微生物产生耐药性嘛?如果是在药厂的,臭氧杀毒是很平常的一件事情了,药品生产结束或换产品时,经常就要臭氧杀毒了
顶部
l0802102[使用道具]
三级
Rank: 3Rank: 3


UID 5894
精华 2
积分 492
帖子 154
信誉分 105
可用分 1650
专家分 75
阅读权限 255
注册 2008-8-4
状态 离线
3
 

中和

这个问题我知道一点,以前在公司时我们用甲醇熏蒸完,过两天再用氨水中和。过断时间就可以开中央空调了。
本帖最近评分记录
  • miracle   2008-9-4 09:09  专家分  +3   感谢参与,建议不错
顶部
vvyouttjean(user00)[使用道具]
禁止访问



UID 6096
精华 0
积分 172
帖子 31
信誉分 100
可用分 755
专家分 3
阅读权限 0
注册 2008-8-13
状态 离线
4
 *** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
wtz010[使用道具]
一星
Rank: 6Rank: 6
UID 677
精华 17
积分 5339
帖子 1527
信誉分 173
可用分 5066
专家分 1421
阅读权限 255
注册 2007-11-8
状态 离线
5
 
我们不用甲醛消毒的

用甲醛太毒了吧?

我们用0.1%新洁尔灭,紫外照射,还有开臭氧
本帖最近评分记录
  • miracle   2008-9-12 13:49  专家分  +5   谢谢应助
顶部
utek[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 6033
精华 5
积分 2260
帖子 970
信誉分 125
可用分 3828
专家分 370
阅读权限 255
注册 2008-8-11
状态 离线
6
 
一般进行氨中和,通风排气!
顶部
TTEWEE[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 4997
精华 1
积分 2679
帖子 966
信誉分 134
可用分 3502
专家分 511
阅读权限 255
注册 2008-6-25
状态 离线
7
 


QUOTE:
原帖由 ttkl533 于 2008-9-8 17:58 发表 bbcodeurl('http://bbs.antpedia.com/images/common/back.gif', '%s')
最经典的方法就是周末做了,我们单位的经常那样,但有一个疑问,用甲醛熏后用氨水中和,不知道你们有没有再进行测环境,氨水好像不能杀菌吧,这样会不会带进去一些微生物?通常那几种方法都要轮流用了,防止微生物产生耐药性嘛?如果 ...

很感谢你的回复,我基本明白了。我们是一个月消毒一次,一般是月末,因为像气液相都在倒班所以晚上也有人上班,跟是不是周末没有直接关系,消毒的时候夜班可以不上,但第二天各个检验小组的人员都得上班,所以说每次消毒完了的残留甲醛让大家很担心对身体的毒害。毕竟很多都是年轻,更有些中专的小孩不知道这些,有时候觉得我们已经百毒不侵了,有时候有担心的要命,想想不知道国内和国外有没更先进和经验和例子在实验室乃至化工生物药厂里的防毒防害措施来保障员工的健康安全。
顶部
kflsjjfdl[使用道具]
一星
Rank: 6Rank: 6


UID 798
精华 21
积分 4494
帖子 1697
信誉分 177
可用分 5845
专家分 984
阅读权限 255
注册 2007-11-21
状态 离线
8
 
用臭氧发生器,我们的空调里装了个臭氧发生管,外置个控制器,很方便的
本帖最近评分记录
  • miracle   2008-9-12 13:49  专家分  +3   谢谢
顶部
amelican_beauty[使用道具]
一星
Rank: 6Rank: 6


UID 800
精华 10
积分 3617
帖子 993
信誉分 150
可用分 3475
专家分 930
阅读权限 255
注册 2007-11-21
状态 离线
9
 
我们现在用臭氧与二氧化氯更换消毒,平时用臭氧,大消毒用二氧化氯。效果还可以。
本帖最近评分记录
  • miracle   2008-9-12 13:50  专家分  +5   感谢应助
顶部