水质监测 » 讨论区 » 分析百问 » 这么做哪些东西含量会超标??该怎么解决??

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]这么做哪些东西含量会超标??该怎么解决??

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

这么做哪些东西含量会超标??该怎么解决??

看到我们公司循环水系统天天这么打泵循环,就投加缓蚀阻垢剂,也没人想着去维护。
这样的系统肯定用的不长久,想请教各位大虾,这么做哪些东西含量会超标??该怎么解决??
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
会造成浓缩倍数增加,会使冷却水中的硬度、碱度太高,水的结垢倾向增大。
但又要保证一定的浓缩倍数,这样可以降低补充水的用量,节约水资源; 降低排污水量,从而减少对环境的污染和废水的处理量;可以节约水处理剂的消耗量,从而降低冷却水处理的成本;
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
肯定要补充新鲜水,不然系统浓缩倍数过高,换热器结垢还是次要的,水不断蒸发后,系统的水不够循环水泵的出口,抽不进水,哪系统会瘫痪的。
循环水之所以是循环水是相对于直流水而言,而非一直循环就不补充新鲜水了,通过控制浓缩倍数,添加缓蚀阻垢剂可以减少补充水量,达到节能的目的。
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
目前每天对水质的检测也只有PH值这一项,不知道还需要做哪些检测比较合理一些??
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
测下电导,弄个在线电导仪控制排水
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
不光是PH值,还有钙,镁硬度什么的.....
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
目前每天对水质的检测也只有pH值这一项,肯定不行!一般循环水要检测指标:pH值、电导率、氯离子、钙离子、碱度、总磷、总铁等,补充水也要同期检测,以考察循环水处理效果。
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
可以隔一两天测一下水中的,氯离子,根据循环水的氯离子和补水的氯离子来确定一下浓缩倍数。水中的氯离子、钙离子、镁离子、总碱度,都会超标。。。应该适量的排水和补充新水。缓蚀阻垢剂是根据水质来确定用那种配方。盲目的去使用,会使系统大量的结垢、腐蚀。导致系统瘫痪,影响生产正常运行。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
每天要测试pH值、电导率、氯离子、钙离子、碱度、总磷、总铁等根据系统设备材质  选择合适的 缓蚀阻垢剂和 杀菌灭藻剂  
   如果没有 新的补水  会导致浓缩倍数过高   现一般浓缩倍数在4-8之间
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
肯定要补充新鲜水,否则系统浓缩倍数过高,换热器会结垢