环境分析 » 讨论区 » 分析百问 » 循环水量与蓄水池蓄水量又是什么关系?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]循环水量与蓄水池蓄水量又是什么关系?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
莫莫莫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108028
精华 0
积分 925
帖子 1070
信誉分 100
可用分 1457
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

循环水量与蓄水池蓄水量又是什么关系?

请问循环水补水量一般为循环水量的百分之几?循环水量与蓄水池蓄水量又是什么关系?蒸发损失量又是循环水量的百分之几呢?该怎么计算?
顶部
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
给排水设计手册上有,另外根据你工厂的性质浓缩倍数等关系,补水量有很大关系!
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
一般情况下循环水补水量大约为2.0~2.5%左右,循环水系统的储水不要太大,大约设计系统容积为1/3就可以了,蒸发水量占循环水量的大约1.5%左右。
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
补充水量=蒸发损失+风吹损失+排污水损失+渗漏损失

循环水量较大,水池只占循环水量的30%左右。

蒸水损失水量=a(R-B)

            =e(t1-t2)

a----蒸发损失率,%

R---系统中循环水量,m3/h

B---系统中排污水量,m3/h

t1、t2---循环冷却水进、出冷却塔的温度,℃

e---损失系数,与季节有关。
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
蒸发量是根据温差计算出来的,补水是根据蒸发量和浓缩倍数计算的,保有水量是设计的,与循环水量无关,没有数值无法计算
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
6
 
石化行业要求补水率不高于2%。我厂浓缩倍率一般在5
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
7
 
一般情况下循环水补水量大约为2.0左。循环水系统的储水不要太大,大约设计系统容积为1/3就可以了,因为这样便于浓缩倍数的提高和药剂在系统中快速流动。在北方,夏季蒸发水量占循环水量的大约1.5%左右,而冬季只能在0.5-1%。
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
8
 
循环水系统的平衡通过循环水系统单独计算。循环水系统的平衡主要是由凉水塔补充水量与凉水塔的蒸发量、飞溅损失、漏损量及排污量进行平衡。即:
补水量M=蒸发量E+风吹损失量D+排污量B+漏损量F)
凉水塔的补水量:
在关闭补水阀的前提下,凉水塔的补水量应该等于在关闭补水阀的时间段内测得的各水池下降的水量。
风吹损失水量D可按下面的公式计算:
(1)风吹损失水量D
由于空气流动,被空气带走部分水滴。风吹损失水量D为总循环水量的0.1%左右。即:
D=R*0.1%
由此可以求出每个循环水场的风吹损失量。
(2)排污量B
为了控制冷却水循环过程中因蒸发而引起的浓缩过程,必须人为地排掉的水量。在各用水车间排掉的循环水量用容积法测得,在循环水场反洗过滤池排掉的水量根据洗过滤池的次数求得,这样得到每个循环水场的排污量。
(3)漏损量F
这样根据前面的计算公式:
补水量M=蒸发量E+风吹损失量D+排污量B+漏损量F
求出蒸发量E
(4)根据蒸发量E的计算公式求出损失系数C
蒸发量E的计算公式为:
E=ɑ(R-B)     t/h
式中:
ɑ----蒸发损失率,%
ɑ=C(T1-T2)%
R---系统中的循环水量,t/h;
B---排污水量,t/h;
E---蒸发水量,t/h;
T1,T2---为循环冷却水进出冷却塔的温度
式中各循环水场的循环水量R根据循环水场的冷水表或使用该循环水场循环冷却水的各车间计量水表得出。
循环冷却水进出冷却塔的温度现场用温度计测出。进而求出温度系数C,看C是不是在环境温度所对应的损失系数范围内,如果在说明测出的补水量是正确的,由此做出循环水场平衡图。
损失系数C与季节温度关系为:
夏季(25-30)度为0.15-0.16
冬季(-15—10)度为0.06-0.08
春秋季(0-10)度为0.10-0.12



储水量一般为循环水量的1/3-1/5
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
主要由以下几方面决定:当地气温,风速,湿度,出水温度,浓缩倍数,总循环量。有固定公试可用,就知道这么多了
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
循环水补水水量一般与浓缩倍数高低、地区气候是否干燥、季节、凉水塔结构形式、当地风速大小等有关。在南方地区,一般取2%左右。
顶部