小中大循环水系统的平衡通过循环水系统单独计算。循环水系统的平衡主要是由凉水塔补充水量与凉水塔的蒸发量、飞溅损失、漏损量及排污量进行平衡。即:
补水量M=蒸发量E+风吹损失量D+排污量B+漏损量F)
凉水塔的补水量:
在关闭补水阀的前提下,凉水塔的补水量应该等于在关闭补水阀的时间段内测得的各水池下降的水量。
风吹损失水量D可按下面的公式计算:
(1)风吹损失水量D
由于空气流动,被空气带走部分水滴。风吹损失水量D为总循环水量的0.1%左右。即:
D=R*0.1%
由此可以求出每个循环水场的风吹损失量。
(2)排污量B
为了控制冷却水循环过程中因蒸发而引起的浓缩过程,必须人为地排掉的水量。在各用水车间排掉的循环水量用容积法测得,在循环水场反洗过滤池排掉的水量根据洗过滤池的次数求得,这样得到每个循环水场的排污量。
(3)漏损量F
这样根据前面的计算公式:
补水量M=蒸发量E+风吹损失量D+排污量B+漏损量F
求出蒸发量E
(4)根据蒸发量E的计算公式求出损失系数C
蒸发量E的计算公式为:
E=ɑ(R-B) t/h
式中:
ɑ----蒸发损失率,%
ɑ=C(T1-T2)%
R---系统中的循环水量,t/h;
B---排污水量,t/h;
E---蒸发水量,t/h;
T1,T2---为循环冷却水进出冷却塔的温度
式中各循环水场的循环水量R根据循环水场的冷水表或使用该循环水场循环冷却水的各车间计量水表得出。
循环冷却水进出冷却塔的温度现场用温度计测出。进而求出温度系数C,看C是不是在环境温度所对应的损失系数范围内,如果在说明测出的补水量是正确的,由此做出循环水场平衡图。
损失系数C与季节温度关系为:
夏季(25-30)度为0.15-0.16
冬季(-15—10)度为0.06-0.08
春秋季(0-10)度为0.10-0.12
储水量一般为循环水量的1/3-1/5