环境分析 » 讨论区 » 分析百问 » 具体问题求助!!!

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]具体问题求助!!!

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

具体问题求助!!!

以下数据为某水泥厂余热发电系统的相关数据,想知道该系统存在哪些问题?有什么方法可以解决?多谢各位大神!


项目
指标

循环水

补充水


标准

现状

长江水/山水


水质指标

循环水量m3/h

4500-4600(冬季)

4500

补充水量m3/d

1200


浓缩倍数

3.0-4.5

6.92

浓缩倍数


冷却塔进水温℃

39-42(夏)

35

水温℃

21


冷却塔出水温℃

30-33(夏)

28


PH

8.0-8.8

8.63

PH

6.67


电导率μs/cm

<1500

2105

电导率μs/cm

304


浊度NTU

<20

12.39

浊度NTU

5.94


总硬mmol/L

<12

29.89

总硬mmol/L

2.97


钙离子mg/L

<160

344.13

钙离子mg/L

59.48


总碱mmol/L

<10

7.67

总碱mmol/L

3.84


氯离子mg/L

<200

414.88

氯离子mg/L

63.83


总磷mg/L

≤4-6

6.13

总磷mg/L

0.12


供水压力MPa

0.1-0.12

0.1




回水压力MPa

0.08-0.09

0.09
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
可以判断该系统已经结垢,补充水水量不够导致排污量低,建议提高补充水水量。而进水氯离子、钙离子浓度都过高,建议预处理后降低钙离子及氯离子浓度再作为补水。此外浓缩倍数也高了,需要增加排水量和补水量。
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
3
 
数据有问题,总硬应该是19.89,可能是写错了。
1、当前系统浓缩倍数大约在7.0左右,
2、钙流失大约70-80mg/L.
3、系统的补水没问题,每小时的蒸发量大约在42-43,排污大约在6-7方/小时。因此,补水每天在1200方是正常的。
4、该补水建议浓缩倍数控制在4.5以下,太高结垢倾向不易控制。而浓缩倍数在5时,排污量也就多4方/小时左右。每天的补水量也就多100方。影响不大。
5、该系统补水是典型的负硬水,结垢倾向比较大,该系统应该是加酸运行的。如果加酸的话,可以适量提高浓缩倍数,太建议不要超过5,太高节水效果不明显,控制难度可能要大一些。
6、说实话,该系统的阻垢剂还算不错。
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
不知道楼主的循环水系统采用了什么样的缓蚀阻垢剂?应该是药剂的问题。如果采用比较适合的药剂,这种补充水水质是不会产生结垢和腐蚀的,只要药剂使用得当,现在的循环水系统还可以提高循环倍率,甚至实现循环水系统不排污水。
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
请问蒸发量和排污量如何计算的?经验值循环水2.5%左右?我认为该补水不够,只够补充蒸发量的!所以导致排污量少,甚至没有排污。故水中离子浓度包括总磷偏高。结垢倾向明显。这中水质在不加酸的情况下控制在3.5左右最好。你所说的钙流失是否是指结垢?
顶部
读过书的[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106598
精华 1
积分 1524
帖子 1824
信誉分 102
可用分 2124
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
循环倍率再提高没有实际意义,反而会导致水中总磷偏高,藻类疯狂生长,到时候处理藻类的药剂量会偏高,增加药剂成本。一般控制浓缩倍率5以上就没有实际意义了,因为再提高,节水量也不明显,反而增加了其他成本。至于你说的不排污,是指向内向外都排污,还是说的“零”排污。如果就是一点都不外排,那么该系统结垢速度很快的。无论你什么药剂,极限碳酸盐浓度在那里。
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
目前能解决的办法就只有增大补水量和排污量,将浓缩倍率控制在4以下,所以指标控制在正常范围之后,再考虑正常的补水和排污。
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
碱度、钙都够高的,建议注意一下浓缩倍数的控制,适当降一些,加强补排水。另外可适当降低一下系统的PH。
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
确实,要加大补排水!要降低PH只能加酸处理!
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
我觉得这家药剂做的还是不错的,您提出是因为药剂问题并列举了你们做过的一些案例,我认为还是数据说话,能否提供其中一个现场的参数:补水水质,系统参数,系统运行水质,系统排污量,系统腐蚀速率,系统污垢热阻值。我想这样更有说服力。
顶部