水质监测 » 讨论区 » 分析百问 » 冷却水系统能否全做成闭式循环谁知道吗?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]冷却水系统能否全做成闭式循环谁知道吗?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

冷却水系统能否全做成闭式循环谁知道吗?

大型煤化装置冷却水系统能否全做成闭式循环?
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
估计不行。

煤化工的循环水系统规模非常大,水质变化也是非常复杂的。做成全部闭式循环,操作管理上的要求会相当高,另外装置的泄漏检测要求也会非常高,这样一来成本投入会很大。
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
理论上是可以的。但估计很不划算。平时注意操作,重视水处理,循环冷却水很好用。
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
闭式循环代价太高,操作控制水质要求严格。
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
全部做成闭式循环,成本代价会很高,能耗更大,经济上不划算。
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
可以考虑结合生产工艺要求,采取分级冷却的方式,也可以减少循环水的规模,即节能又节水!
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
7
 
煤化工?最好是别做成闭式,顺便问一下你们灰水含钙一般都在多少啊?
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 

回复 #7 XXXX111 的帖子

能说下具体理由吗?现在煤化工对水量也是要求比较严格!或者还有那些好的节水办法?
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
新思路,建议各位专家从专业角度进行详细探讨,现在煤化工对水量也是要求比较严格!或者还有那些好的节水办法?
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
完全可以实现循环水系统长期不排污循环,并且还可以采用企业废水做补充水使用,工业废水做简单处理或不做处理就可以直接使用。现在有一种技术“工业废水近零排放技术”就可以做到,可以长期实现废水做循环水的补充水系统不结垢、不腐蚀、不排污。技术核心是采用了一种废水专用药剂。