水质监测 » 讨论区 » 分析百问 » pH到9左右后生成墨绿色沉淀,是正常现象吗?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]pH到9左右后生成墨绿色沉淀,是正常现象吗?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 1  
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
1
 

pH到9左右后生成墨绿色沉淀,是正常现象吗?

在调试一个芬顿系统,处理海上钻进平台的含油、高盐废水(20g~50g)。芬顿先加的双氧水(30%)再加硫酸亚铁(10%溶液),投加量大概1:3,pH4左右。
问题来了:1、反应时废水呈橘黄色,调节pH到9左右后生成墨绿色沉淀,是正常现象吗?还是亚铁加多了?投加比应该多少,在么计算。
2、芬顿前面絮凝用的聚铁,如果聚铁过量,三价铁会对芬顿反应有影响吗?会不会直接和先加的双氧水反应?
3、用那种方法测COD比较好,简单易操作,氯气校正法、碘化钾碱性高锰 酸钾法太繁琐,不适宜日常操作,其他方法误差较大。我选的是低浓度重铬酸钾氧化法,但目前COD太高,稀释倍数太高,感觉结果不准确(芬顿为启用时,测进水2000+,出水4000+ )。
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
1、加碱后生成墨绿色沉淀,肯定是氢 氧 化亚铁沉淀,放置一段时间会变成黄色。说明氧化效果不好,**氢的加入量不够,可以适当加大。
2、Fenton之前用的絮凝?反正Fenton之后也会产生大量污泥何不省去前一步的絮凝,三价铁和**氢是不反应的。
3、关于COD检测的问题,由于含高盐,必须保证氯离子的浓度不能超过2000mg/L,适当增大稀释倍数,另外可以增加硫酸汞掩蔽剂的量。至于分析方法,我认为快速密闭消解滴定法比较准确,而且快速。能够尽可能大的掩蔽氯离子的影响。
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
芬顿之后才用絮凝沉淀的额,具体的投加比例可以做小试试验确定的啊!
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
4
 
建议小试做一下投加比,絮凝可以在芬顿后,同样要处理铁泥。
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
设计之前没有做小试的吗 投加比例还是具体情况具体分析 之前有做过一小股的电镀废水 COD1w5 具体投加比例不记得了 芬顿反应0.5H加酸调节PH到3 亚铁和双氧水分别投加班小时 反正6H 然后加碱0.5H调节PH到8
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
应该是芬顿试剂投加比例有问题,小试重新调整比例,反应时间在1.5h以上,加碱;反应后投加絮凝剂,反应前投加絮凝剂没有作用。
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
双氧水也能被重铬酸钾氧化,如果双氧水过量,出水COD会变高
顶部