水质监测 » 讨论区 » 分析百问 » 气温越来越高,怎么办啊?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]气温越来越高,怎么办啊?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

气温越来越高,怎么办啊?

我厂循环水采用凉水塔进行冷却。有旁滤,加有阻垢剂和杀菌灭藻剂 。

近段时间,由于气温升高,循环水系统的阻力越来越大,负责水处理的厂家也没有调整配方及加药量。刚开始我们自己增加了杀菌灭藻剂投放频率,阻力增加能得到抑制。但现在已经不起效果了。

以前的情况是:阻力会在晚上暴发式上涨,白天 杀菌灭藻剂加下去,循环水池会起很多泡沫,循环水系统阻力在一天内降到前一天的水平。但现在阻力上涨后,杀菌灭藻剂加下去,循环水池也会起很多白泡沫,循环水系统阻力降不到前一天的水平。

厂家也看了我们发的泡沫,也对水质进行了分析。只说是水质很好(也的确达到工业循环水标准)有泡沫很正常,没问题。

急啊,现在。眼看着阻力每天增加,虽然很小,不到0.002MP,但是水泵的压头是有限的,且气温越来越高,怎么办啊?
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
由于温度的升高,系统的蒸发量会逐渐增加,在相同的浓缩倍数下,其排污量和补水量也要相应的增加。如果这两者不变化,会造成系统浓缩倍数的不断上升,严重时会造成系统结垢,以至于造成系统管道的阻力也会越来越大。
还有,夏季菌藻滋生会更严重,造成系统粘泥的不断滋生,粘泥的产生也会加剧系统结垢的倾向。因此,要增加杀菌剂的投加频率,严格监控系统的浊度、COD、BOD以及循环水的结垢倾向。定期置换一次水。
根据你的描述,其投加的杀菌剂应该是季铵盐类,起泡沫是正常的。季铵盐类杀菌剂的主要作用除了杀菌,还可以剥离系统粘泥。如果贵厂每次投加剥离剂后没有置换水质,剥离掉的粘泥还会留在系统中,随着菌藻的不断滋生、补水中悬浮物的不断引入,会用更多的粘泥留在系统中,以至于换热器会越来越容易堵塞,造成系统阻力增加。即便投加剥离剂,作用也会越来越小。因此,建议贵厂适量增加剥离剂的投加量,然后将系统彻底的置换一次。

另外,在夏季,一定要增加杀菌剂的投加频率,最好每周一次。氧化性和非氧化性杀菌剂要轮流投加,避免菌藻产生抗药性。
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
厂家原来也是周一加一种杀菌剂,周四加另一种杀菌剂,能越泡的那种。发现阻力增加后,能起泡的杀菌剂我们增加到了一周两次。
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
旁滤系统不会将粘泥过滤掉么?
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
5
 
我们的杀菌剂用的是氧化锌杀菌剂和非氧化锌杀菌剂两种,夏天的冬天因为气温的不同,微生物的繁殖和不相同,所以,夏天和冬天的加药量不一样。
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
6
 
旁滤器不是万能的,,过滤量也有限。
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
7
 
旁滤有60,24小时就有1440,总体的循环水容量大概500。

而且,既然加药后还要把水置换干净,何不直接把水置换掉来得干脆?还不用加药。
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
水质是关键,具体分析一下。
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
首先得加杀菌剂把附着在管道换热器表面的粘泥剥离下来了
顶部
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
没必要增加,一周投加两次就足够了。
投加起泡的杀菌剂之前和之后取一点水,测量一下系统浊度,如果变化大,那就是系统粘泥造成的
顶部