水质监测 » 讨论区 » 分析百问 » 有没有什么净化设备能够降低水中的电导率?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]有没有什么净化设备能够降低水中的电导率?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

有没有什么净化设备能够降低水中的电导率?

我工厂的循环水电导率比较高,又不想通过排水、补水进行进行解决? 有没有什么净化设备能够降低水中的电导率?  或其他方式降低水中电导率?
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
2
 
如果循环水水质在正常控制标准,例如硬度、碱度和氯根等。只是由于电导率高,并无大碍,电导率大系统腐蚀倾向也增大,可加强一下缓蚀即可。
降低循环水电导率的方法:1、改变补水水源,2、降低浓缩倍数,增加排污。
另外,加酸和石灰软化的办法可以降低系统的结垢倾向,但不能降低电导率。
建议将贵厂的循环系统补水和循环水水质报告列出来,大家可以互相讨论讨论!
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
有没有什么设备能够改变这种现状。降低循环水中电导率。
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
我自己觉得还是要从水源上面下功夫,看看贵厂的水源,分析一下各项指标!
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
考虑部分循环水过些脱盐设备。
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
给推荐一下,哪里的设备比较好。使用效果怎么样?
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
除非你水源有问题,否则上脱盐设备是不划算的。还是要搞清电导高的原因。浓缩倍数是否太高或是回用的污水不合格?
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
如果企业效益不错的话,降低浓缩倍数,把排污水进行部分除盐后再补进去。----------这叫循环排污水的回用
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
根据你的描述,估计你那边的补给水源的水质也不行了。还有一种办法就是处理你的一次水源,进行浅除盐后再补给循环水。 要么做前段,要么做末端。别无他法。
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
楼上用什么工艺?电吸附?
顶部