我们循环水装置中,有换热器漏,导致循环水中COD超标,前天又300多,大排大补置换后,昨天还有200多,现在一直大排大补起的,整个装置还有十几天就要检修了,如果今天分析出来还是高的话,就准备一直大排大补,不加药剂,坚持运行十几天。这相当于就是直流冷却水系统,浪费点水,可能系统的腐蚀稍微大点。想请教大家,这样坚持运行十几天有影响没?在线等,谢谢!
顶部
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
循环水大排大补,不加药剂,对设备没有影响,能源和水资源有所浪费。
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
趁这个时候大排大补的时候,可以提加工量(而不用启风机);说到对换热器的影响,你得分析一下你的原水水质如何啊,如果原水水质没问题,运行十几天,不加杀菌剂、除垢剂等对换热器没有影响
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
可以运行、但成本要上升
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
短时间没问题,但还要考虑水质,硬度高会结垢。资源也浪费。
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
系统没影响,就是浪费水,水费多花一些钱,等检修了一块弄也可以!修复可以联系啊
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
影响程度得看原水水质如何。大排大补,降低了浓缩倍数,从这点考虑是可以降低结垢程度的。但由于在换执器高温换热面易引起水垢堆积,尤其在暂硬较高的情况下,所以还是不可轻视的。应该加强监控,水阀开大、热介质出口温度上升就得及时调整负荷。至于腐蚀,你这里COD过高,水中氧含量会偏低,且只准备坚持十来天,不会有大问题,反而应注意微生物滋生和黏泥附着影响换热。最后一点,停车维修或者更换换热器后,做一次清洗和预膜
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
为什么要大排大补?如果是为了控制COD,完全可以采用循环水零排放技术,保持长期不排污就行了。就做到节水又不会对环境造成污染。
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
一般情况下问题不大!
建议将贵厂补水和最近几天的水质报告传上来,大家可以给你个建议!
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
泄露初期异养菌爆发接着黏泥逐渐增多,导致水体熟泥含量升高,浊度上升。
泄漏源查找
  利用气相色谱仪对循环水的有机类物质进行定性定量分析,这样能够查出有机物泄漏的种类,根据分析结果找到泄漏的是那一类换热器,这样大大缩小查找漏点的范围,以便快速确定是哪台换热器产生的泄漏。
  对COD进行分析
  在用气相色谱仪查出的可能发生泄漏的换热器中,取各换热器出水水样分析COD,利用LIMS系统查询近期循环供水COD的数据进行对比,与循环水总供水COD进行比较,如果换热器出水COD大于循环水总供水COD,就说明有泄漏,这样就可以最终查出某一台或数台产生泄漏的换热器。
  要切断泄漏源,能消除的尽快消除漏点,如果生产装置在不停车的状况下泄漏点无法消除时,这时就在泄漏点循环回水管道上进行排放,使回到循环水系统中的泄漏物降到最低,然后才采取加药杀菌、剥离、排放等手段进行处理。
  3.1.1 短期泄漏处理方案
  短期泄漏:在及时堵漏后,首先投加氧化性杀菌剂(液氯),使余氯提升至0.5―1.0mg/L,维持2―4小时,然后向系统冲击式投加非氧化性杀菌剂系统浊度达到最高时进行排污置换,置换合格后调整日常加药量,系统恢复正常运行。
顶部