标题: DCS所有温度指示和当时现场的环境温度显示是否完全一致? [打印本页]

作者: apple_danny    时间: 2013-8-14 15:59     标题: DCS所有温度指示和当时现场的环境温度显示是否完全一致?

转载
装置检修状态下,DCS所有温度指示和当时现场的环境温度显示是否完全一致?比如说今天室外温度为33摄氏度,DCS上所有的温度指示是否应显示33摄氏度?
作者: today@    时间: 2013-8-14 15:59

不一定的,装置检修,设备的安装的地理位置还是有差别的,会有一定的差别的,但不会太大。
作者: 未完~待续    时间: 2013-8-14 16:06

理论上是这样的,但是考虑实际情况,温度计测得是被测位置的温度,如果量程太大测低温的话也会有很大的误差。
作者: 80年代的人    时间: 2013-8-14 16:13

不是的,只知道两点与检测精度和量程有关系,应该还有。
作者: be!smile    时间: 2013-8-14 16:19

不就是要测密度\液位\温度三个参数么
分离测量,本安防爆问题很好解决,测器维护、测器检修、测器更换,也很简单,,,花钱有个2万3万,就了不得鸟吧
要是整个带伺服机构的,貌似很先进的东东,安装还是项工程?,,俄滴乖乖,,不知测器装好跑起来,花个10万20万,够不
花钱多,不一定就物值所值鸟
比如使唤个两年,温度传感器坏鸟,您咋整呀?
再比使唤个一年半载,卷线盘莫名其妙卡鸟,您又咋整呀?,,,但凡带电机的家伙,一出麻达,折腾人那真叫一个拽 ~~~~~~~~
\呵呵呵,\
作者: #断点#    时间: 2013-8-14 16:25

基本上是的,误差不会很大3度左右吧 误差总归有的,如果现场是用温变那基本上是一致的。
作者: 疲惫黑眼圈    时间: 2013-8-14 16:32

你那安全栅是带温变功能的吧,这样,温差有一点,但不会差太多,三线制,理论上给够补偿在线电阻,但实际上,不一定,对线的要求阻值要一样,所认不一定能够了补偿的了,尤其是距离远,所以我个从认为,和现场测出来的温度还是有的,但不影响
作者: 艾玛@加油    时间: 2013-8-14 16:36

如果你要跟他们讲技术,他们肯定是不会听的,本来两组人就是死对头,最有效的办法,就是拿出实质性的论证方法,比始,带着他们的工艺主任,到现场比对,我相信既然能够当上主任,对误差这个概念不会陌生的。另外环境温度跟在停产时在管道里的温度是两种概念
作者: =心晴=    时间: 2013-8-14 16:40

生产的这个要求应该是有点过分的:虽然说现场的装置是检修状态,但是,也并不是所有的温度监测点位置都是与外界相通的,有的是在密闭容器内,有的是在管道内,有的是在物料里,很多的情形的。这种情况下要去校验温度?开玩笑吧?呵呵呵!
作者: 不化妆的lay    时间: 2013-8-14 16:43

装置区内的温度并不一定和环境气温一样,特别是在塔器内部的温度,由于设备大部分都有保温措施,其内部温度与环境温度是有差别的。
作者: 哦买噶    时间: 2013-8-14 16:46

工艺提出校验现场温度是很合理的,因为他不懂。但如果仪表专业真的因为这个原因去校验,而不是试着去如何解释说服对方,那只能说明仪表技术管理的技术能力水平有限。让对方瞧不起就理所当然了。
作者: 集贤阁    时间: 2013-8-14 16:52

是有差别的,在太阳下面的和在厂房里的会有一些 差别,有时还比较大呢
作者: 哈达    时间: 2013-8-14 16:56

因为设备及管道都有保温,环境对设备及管路的加热与散热情况不一样,所以出现温度高点与低点的时间不可能是环境一样的即使是没保温的管路也会存在差别。,怎么可能所有的温度都与环境一样呢?当然如果一个点的温度超过了最高环境温度,是应该检查一下。
作者: 化小样    时间: 2013-8-14 17:00

1 选择温差最大的两块表,用现场红外测温和DCS探头测温进行对比,教工艺人员明白停车后DCS显示温度的差异是正常的;
2 选择平时认为测温不够精准的测温探头与现场红外测定进行比较,消除系统实实在在的隐患
作者: 明灰灰    时间: 2013-8-14 17:03

1.看问题的角度不同
2.工艺错了电议应该向他们解释清楚-
3.本人认为所有温度不一定和天气温度一样,因为每个温度点处的坏境不同
作者: 誓言@谎言    时间: 2013-8-14 17:05

sensor所测的温度就是实际温度,也不一定会一致的。
作者: 甜甜TVT    时间: 2013-8-14 17:07

这事不好说,有一些管线上的仪表受天气影响也很厉害的,检修期间,要求温度一致那是不可能的,除非全部断路,那些东西在停工状态可以受很多因素的影响,1:大气温度,是否有太阳,2:保温层,3:装置是否联通,4:季节,5:装置人孔是否打开,8字盲板是否拆除或安装,6:工艺管线是否部分带料,简单就这多吧
作者: mico_11    时间: 2013-8-14 17:08

1、不排除铂热电阻误差漂移问题。'
2、考虑到传热问题,当然是存在温差的。
所以测温点与环境温度存在一定温差是自然的,但工艺人员也是有理由怀疑测温准确性的。呵呵。
作者: 花花    时间: 2013-8-14 17:11

理论上应该一致,但不是环境温度,而是检测点的温度
设备内部的小环境会造成局部温度偏离外部环境温度很多,例如中空的塔状设备,在阳光下顶部温度可以高出底部十几度。
作者: fantacy    时间: 2013-8-14 17:13

这肯定要看温度点安装的地方,如果是当太阳晒的地方,温度可能会高个几度甚至上10°,还有看设备的保温情况,保温好的地方收外界的温度影响很小的