Board logo

标题: 有毒气体报警器,还能检测氢气吗? [打印本页]

作者: 舞疯    时间: 2013-8-16 22:46     标题: 有毒气体报警器,还能检测氢气吗?

转载
爆炸环境下,存在氢气和一氧化碳二种气体,需要可燃气体报警器,一氧化碳有毒,氢气爆炸极限低,要是检测的时候,检测那种气体效果比较好,而且经济,还是同时都检测!要是单独检测CO,就需要有毒气体报警器,还能检测氢气吗?
作者: 翔少爷    时间: 2013-8-16 22:47

根据国家的规范,有毒和爆炸的,应是有毒优级称考虑,在规范有明确规定的.
作者: 小米粒    时间: 2013-8-16 22:53

石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
Specification for the design of combustble gas and toxic gas detection and alarm for p
etrochemical in dustry

1 可燃气体或其中含有毒气体,一旦泄漏,可燃气体可能达到25%LEL,但有毒气体不能达到
最高容许浓度时,应设置可燃气体检测报警仪;,
2 有毒气体或其中含有可燃气体,一旦泄漏,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能
达到25%LEL 时,应设置有毒气体检测报警仪;
3 既属可燃气体又属有毒气体,只设有毒气体检测报警仪;
4 可燃气体与有毒气体同时存在的场所,应同时设置可燃气体和有毒气体检测报警仪
作者: 星星……    时间: 2013-8-16 22:59

1.假如一氧化碳和氢气同时可能泄露的危险环境,需要同时设置可燃和有毒气体报警器,有毒安装到地面上,检测一氧化碳,可燃安装房顶,检测氢气。
2.假如通一种气体,有毒且可燃,检测有毒,规范规定
3.碰到具体危险环境,还的具体分析情况,不要盲目看标准!




欢迎光临 分析测试百科 (http://bbs.antpedia.com/) Powered by Discuz! 5.5.0