标题: 数显仪显示的差压值跟变送器表头显示的差压值不一样? [打印本页]

作者: 哦买噶    时间: 2013-8-20 20:52     标题: 数显仪显示的差压值跟变送器表头显示的差压值不一样?

转载
我单位有一V锥流量计测量蒸汽流量,前几天差压变送器坏了,量程0-60KPa,最大工作压力10MPa,今天换了一台EJA的,量程0-100KPa,最大工作压力14MPa,用BT200把EJA的量程改成0-60KPa了,可是为什么数显仪显示的差压值跟变送器表头显示的差压值不一样?数显仪量程是0-60KPa的。求高人指点。。
作者: 集贤阁    时间: 2013-8-20 20:53

1、判断是哪个方面出现问题:首先监测变送器端的电流输出,并根据量程计算下实际测量的压力,与表头进行比较;
2、在数显仪侧检测电流,是否存在电流偏差,并根据电流及数显仪的量程设定来计算下数显仪的显示是否正常;
个人感觉变送器的量程设定上面有问题吧..
作者: 哈达    时间: 2013-8-20 20:58

测量变送器输出电流值,计算显示仪相应的显示差压,如果显示值与计算值一致,那么显示仪没有问题。再查变送器输出。
作者: 化小样    时间: 2013-8-20 21:02

0-60KPa差压变送器7.2ma对应12KPa,数显仪设定与显示正确。
如果表头显示20KPa,表明你并没有真正把表头的量程0-100KPa改为0-60KPa,你要重新改一下
因为0-100KPa在7.2mA是对应的就是20KPa。
作者: 明灰灰    时间: 2013-8-20 21:06

4~20mA只是一个信号并不能代表实际差压,数显表显示的只是信号它并不能显示实际差压值,估计变送器没改量程
作者: 誓言@谎言    时间: 2013-8-20 21:10

把变送器SET0--SET100和OUT0---OUT100都改成0---60KPa就可以了
作者: 甜甜TVT    时间: 2013-8-20 21:14

也就是说,变送器自带的显示电流表量程还是0--100KPa你没有改过来
作者: mico_11    时间: 2013-8-20 21:18

表头的量程和变送器的量程在有些变送器上是分别设置的;变送器量程修改后需要把现场表头的范围也改一下
  这种变送器的现场显示表头是可选件,属于你不提的话厂家(不是经销商)不配现场显示的型号。