标题: 想选用一就地液位计求推荐~ [打印本页]

作者: 巅峰时刻#-#    时间: 2013-8-21 14:31     标题: 想选用一就地液位计求推荐~

转载
我们现在有个项目,介质为氢氧化钠和甲酸,想选用一就地液位计。我查了磁翻板的液位计,精度为10mm,但我们需要精度为5mm,不知道还有什么就地表有这么高精度的,望高手指教。
作者: hero_b    时间: 2013-8-21 14:32

可以用玻璃板液位计,也可以用带指针的浮筒液位计。不过我也不知道他们的精度是多少,楼主自己查一下。
作者: 迷糊小鬼    时间: 2013-8-21 14:35

玻璃板液位计、可以耐腐蚀的。但是精度也不是很高~如果定下来使用磁翻板,玻璃板,浮球的话
作者: apple_danny    时间: 2013-8-21 14:38

单论腐蚀性的话,盐酸硫酸,玻璃都耐得,,,所以牙,氢氧化钠和甲酸的腐蚀性,算根葱也中,算杆锤子,也中鸟 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: today@    时间: 2013-8-21 14:42

JTUHZ高精度磁翻板液位计 比较适合你的工况
作者: 未完~待续    时间: 2013-8-21 14:45

楼主别嚷嚷精度鸟,您嚷嚷滴那5mm、10mm,叫分辨力鸟 您装个压力式液位计、压差式液位计,显示值分辨到0.1mm,简直就是小菜 磁编码液位计、磁侄伸缩液位计,也都能分辨到0.1mm鸟+
作者: 80年代的人    时间: 2013-8-21 14:49

楼主是对液位计的误差:±10mm
这个指标不满意吗?
国标里对该液位计的误差规定也是±10mm 。貌似没期待它能更精确。
作者: be!smile    时间: 2013-8-21 14:53

看看WIKA, MAGTECH 的分辨率怎样  氢氧化钠跟玻璃起反应的,会生成硅酸钠的
作者: #断点#    时间: 2013-8-21 14:57

不明白现场指示作用的液位指示要5MM精度有什么用,现场指示的就是一个粗略的直观显示,精度不是取决于仪表而是人眼观察的误差。
作者: 疲惫黑眼圈    时间: 2013-8-21 15:00

楼主   磁翻板精度可以达到5MM的呀 智能电容式液位计可以满足你的要求啊,带现场液晶显示的
作者: 艾玛@加油    时间: 2013-8-21 15:03

要精度为5mm?人眼造成的疏忽误差就不只5mm,精度高的可以选择伺服雷达液位计,可以达到0.4mm!就地显示仪表只是和远传仪表做一个参考核对照!