标题:
你们知道现场如何辨别控制阀是风开阀还是风关阀?
[打印本页]
作者:
不化妆的lay
时间:
2013-8-22 16:55
标题:
你们知道现场如何辨别控制阀是风开阀还是风关阀?
转载
装置现场如何辨别控制阀是风开阀还是风关阀?
有些阀门铭牌上写有风开,风关。可是大多阀门上都没有写。现场如何辨别控制阀是风开阀还是风关阀?谢谢
作者:
哦买噶
时间:
2013-8-22 16:55
那就是气开,气关的作用,就是说通气时是开的,那就是气开阀,反之,相反
作者:
集贤阁
时间:
2013-8-22 16:59
看进气口,进气口在上面的是气关,在下面的是气开
作者:
哈达
时间:
2013-8-22 17:03
风进气口,有的在上面,有的在下面,只能说明执行机构是正作用还是反作用,不能判断控制阀是气关还是气开,(因为阀芯有正反)只能结合看流量表变化,来判断气关还是气开。
作者:
化小样
时间:
2013-8-22 17:07
了解下执行机构的结构你就知道了,球阀一般是故障关。个人观点
作者:
明灰灰
时间:
2013-8-22 18:00
我认为一般判断调节阀是气开气关,有的名牌上有,如果没有的一定有告诉 是故障开关,再根据通气是阀门动作情况判断。
作者:
誓言@谎言
时间:
2013-8-22 18:04
安装前是什么状态,也可以作一个初步断判
或者,根据弹簧的作用方式来判断。
作者:
甜甜TVT
时间:
2013-8-22 18:07
阀芯问题也要考虑,有些是正三角,有些是倒三角,现场不太好判断。弱弱的问一句阀杆处的标尺好像也不能作为判断依据,一般上面O下面S
作者:
mico_11
时间:
2013-8-22 18:13
你把仪表风停了,看调节阀控制的管线是否有流量,没有流量就是气开阀,有流量就是气关阀。
作者:
花花
时间:
2013-8-23 08:37
断了风如果阀全开就是风关,你可以理解成用风关上,如果阀全关就是风开也可以理解成用风打开。明白否?