标题:
谁知道罐顶的压力变送器加防雷保护的话是怎么加的?
[打印本页]
作者:
be!smile
时间:
2013-8-24 09:38
标题:
谁知道罐顶的压力变送器加防雷保护的话是怎么加的?
转载
罐顶的压力变送器加防雷保护的话是怎么加的?
加浪涌保护器?在哪里加?
作者:
#断点#
时间:
2013-8-24 09:40
浪涌保护器的话加在DCS那边保护系统,也有一种是现场变送器使用的防雷保护器,不过防的是从电缆过来的感应电,如果设备直接遭雷击的话估计也没用。很多时候设备本体是金属的可以替代避雷针,貌似是壁厚在3mm以上的时候。不过这样在电流流过设备的时候必然会影响设备上的仪表,从仪表本身产生感应电造成雷击损坏,最好还是在易遭雷击区域加避雷针。
作者:
疲惫黑眼圈
时间:
2013-8-24 09:43
罐顶的压力变送器加浪涌保护器的话是DCS机柜位置加的,高空设备防雷都要加避雷针的。
作者:
艾玛@加油
时间:
2013-8-24 09:46
设备本体会加防雷保护,变送器的防雷是在系统这边吧
作者:
=心晴=
时间:
2013-8-24 09:50
现场的浪涌保护器,保护现场仪表,室内的浪涌栅保护卡件。可选MTL或P+F的。
作者:
不化妆的lay
时间:
2013-8-24 09:53
现场可采用加防雷保护器,两线制,和电源信号线并联!厂家有P+F和MTL,售后P+F好些!具体可以找相关厂家业务代表联系!仪表的表壳接地也属于一种防雷措施!
欢迎光临 分析测试百科 (http://bbs.antpedia.com/)
Powered by Discuz! 5.5.0