标题:
我的热式流量计失灵了咋回事啊?
转载
热式流量计失灵的原因有哪些?
如果超量程了,如何调校该流量计呢?
作者:
兜兜
时间:
2013-8-24 10:49
热式流量计失灵总得有个什么现象吧?就如同一个人病了,总需要些症状来判断。如果只是年头长了不好用了,那基本就是仪表的老年痴呆状态,拆了旧的换个新的
作者:
mr.henry
时间:
2013-8-24 10:52
热式流量计基本都是用来检测气体质量流量的,里面的热丝是否还正常,气体组成是否变化过大,气体中是否有强腐蚀组分混入?另外这种流量计的抗振性能不像其厂家所说的那样好,介质冲击或管线振动是不是也会产生影响甚至损坏。
作者:
娜爷~
时间:
2013-8-24 10:57
这还是需要点症状,才好进行判断。失灵这种描述太宽泛了,表没给电也算一种特殊失灵吧,那您是把表生生给饿死了
作者:
小书虫
时间:
2013-8-24 11:14
对于超量程这种情况,可能需要重新对表进行设定和校验,但不一定都奏效,因为流量计是有测量上限的,超出上限,设什么参数也没用,那只能换更大量程的表了。
作者:
outeer
时间:
2013-8-24 11:19
介质及环境温度过低,超出金氏律适用范围了
适当提高介质温度,并对管线进行保温。如果无法做到,可能需要换其他类型流量计
热式流量计的工作温度有一家的最佳范围,温度太高与太低,造成热传感元件对热信号响应不灵敏,应用是导热性能变化造成的。
作者:
冰@舟
时间:
2013-8-24 11:23
热式流量计我觉得你应该有一个处理思路,首先你要知道热质流量计工作原理,看是恒温差法测量的还是恒功率法,然后依次检查工艺介质数据、电气线路、探头、量程设置。实在不行可以考虑换表。
作者:
XXXX111
时间:
2013-8-24 11:27
FCI流量计工厂实际标定的最大量程范围是最大量程值的120%,所以若没超过量程值20%,还是可以调校的
FCI流量计以温差来计算流量,
温度低流量小可能是,热电阻绝缘有问题了
以上,请指正
谢谢
作者:
差不多先生
时间:
2013-8-24 11:31
热式流量计一般测气体流量,但气体带液对测量影响极大!
作者:
孤独的渔夫
时间:
2013-8-24 11:35
如果一直就是满量程,估计不是热式本身有问题就是当时选型的时候量程选低了!
任何热式气体流量计对温度的变化都是敏感的,做的好的厂家有温度修正的功能。