标题: 双法兰液位变送器现在现场液位涨而远传液位却降? [打印本页]

作者: XXXX111    时间: 2013-8-26 08:21     标题: 双法兰液位变送器现在现场液位涨而远传液位却降?

转载
双法兰液位变送器现在现场液位涨而远传液位却降怎么回事。没有安装安全栅,直接连到表上的      急急急急急急!!!!
作者: 差不多先生    时间: 2013-8-26 08:22

您不会把双法兰液位计的正负压装颠倒了吧。
排查这样的故障要到现场把双法兰切出来,然后判断、观察才能确定原因。
作者: 孤独的渔夫    时间: 2013-8-26 08:26

也不知道你的双法兰液位变送器的测量介质是什么。按我的经验,如果测量容易结晶的介质,估计是液相堵塞。用蒸气吹煮一下下法兰过程连接处短管,有条件的话排下污。
作者: 敬候佳音    时间: 2013-8-26 08:30

看表头显示是否偏低,如果偏低的话。检查液位计,将上下膜片至于空气中,看差压是否为零位。检查膜片,看膜片是否亏油

一般显示偏低可能是高压端亏油,在液位上升是上下膜片受力不均,上端法兰受力大于下法兰显示液位偏低
还有就是是否将高低压端装反了。
作者: 倾轻地    时间: 2013-8-26 08:34

或者简单描述一下什么阀,单作用或者双作用,用机械或者智能定位器,用的是什么定位器。气路还有什么原件等等 现在的DCS控制系统里不是有此类功能吗?根据用户的需要设置FO或FC,先把回路投手动控制下,改好后再改回去就好了。
作者: 雨儿    时间: 2013-8-26 08:39

- 高低压装错的可能性最大
- 二次仪表输入通道的量程反了,把4mA设成满液位,也有可能的
作者: 落叶无声    时间: 2013-8-26 08:47

如果是法兰正负压室装反了,不用拆下来,直接用手操器改下量程。判断方法,没有物料也就是零点压差应该是负数,如果是正数说明就是反了。解决办法就是比如零点是30KP,量程是20KP,那把测量范围改成30~10
作者: 我是夜猫子    时间: 2013-8-26 08:51

你看双法兰的H是不否装在下端,L端否装在上端,还有可以借助于变送器的液晶表头,看看,液位上涨时,压力有没有也上涨,另外要比较精确的测量,一定要迁移。
作者: 倾尽温柔    时间: 2013-8-26 08:55

这个首先判断现场液位计是否真液位?确定后再检查双法兰故障
作者: 舞疯    时间: 2013-8-26 08:59

应该是把正负压的室装反了吧,一般不会出现这们的情况的
作者: 翔少爷    时间: 2013-8-26 09:02

1、先用福禄克从现场给4~20Ma模拟信号,看控制室的显示是否正常,这可以确认问题是出在现场还是组态
2、如果控制室显示正常,那问题就出在现场,多半是正负压装反了;如果控制室显示不正常,那就是组态有问题,检查DCS组态即可。
作者: 小米粒    时间: 2013-8-26 09:05

如果原来在用应该不是装反了,装反了是必须要拆下来的
就现在来看也要拆下来检查膜盒
作者: 星星……    时间: 2013-8-26 09:08

H是表示高压室,L是低压室,P=H-L,液位=P/(密度*9.8),如果现场接反了,表头通常会显示负压,但不一定,迁移后的有时也会显示负压,希望这点,对你有帮助。
作者: kaixinjiuhao    时间: 2013-8-26 09:11

P=H-L,液位=P/(密度*9.8)   H是表示高压室,L是低压室
作者: 大球球    时间: 2013-8-26 09:14

高压室,和低压室不是以数字定义的,你仔细看差压变送器,上面应该有这样的标记,具体的差压值就是高压室的压力减去低压室的值。
作者: 美丽婷婷    时间: 2013-8-26 09:16

肯定不是接反了。这么弱智的故障不可能来神坛问的。他说的是液位计的LED显示反了。是设置错了。重新设置吧。不知道是什么差压计,也没办法提供帮助
作者: 双_视野    时间: 2013-8-26 12:37

差压变送器的值,没有单独的高压,低压的值,显示的值就是其差压,举个例子,如果使一个单独的压力100KPA,在高压室,低压室不接,那显示的差压就是100KPA,如果接在负压室,正压室不接,那显示的就是--100KPA
作者: 莫莫莫    时间: 2013-8-26 12:41

根据P=密度*高度*9.8,来设,量程应该是液位为1.8米时的压力,差压变送器一般都要迁移,具体怎么迁我不作介绍了,我教你一个最简单的方法,就是在没有液位时,关闭取压口,看有多少压力,如果有10KPA,那量程下限为10KPA,量程上限为10KPA+1.8M时的压力
作者: 千里之外    时间: 2013-8-26 12:44

首先给你说:双法兰测液位都是负迁移。一般正负压都要有放空阀,你可以关闭正负压取压一次阀,然后打开放空阀,这时差压计会显示一个差压,并且肯定是负的,比如-10KPA,你就把这个值设为零点。然后加上你1.8M介质产生的压力(比如是12KPA)就是满量程差压,这个量程就是-10KPA~2KPA.         但是你的没有放空阀,你就要查资料知道双法兰毛细管里充的硅油密度是多少,你把1.8M硅油产生的压力弄成负的就是零点
作者: grace!    时间: 2013-8-26 12:47

先检查双法兰变送器的正负压是否接反了。正压(H端)接在液位测量口下口,负压(L端)接在液位测量口的上口。正负压取压法兰连接正确,下一步对取压口进行吹扫或排放,确认取压口是畅通的,然后计算变送器的量程,量程上限p=法兰口中心间距*9.8*(介质的操作密度-硅油密度),量程下限p=法兰口中心间距*9.8*(0-硅油密度),最后把变送器的量程改为计算所得量程就可以了。在仪组态没有问题的情况下表照以上步骤做了,液位还不好,那就是变送器有问题。
作者: 巅峰时刻#-#    时间: 2013-8-26 12:50

要用爱默生的475手操器才行,买的话要4W块钱左右。里面有修改零点差压和量程的。
作者: hero_b    时间: 2013-8-26 12:54

1、安装过程中出现问题或者毛细管内的导压硅油的问题
2、压力传送过程中
1、泄漏;
2、 磨擦损失(物别使用洁净剂时
3、 液体管中有气体(引起误差
4、 所体管路中存积液体(引起压力误差)
5、 两边导管之间因温差引起的密度不同(引起
压力误差)
作者: 迷糊小鬼    时间: 2013-8-26 12:57

你应该先告诉大家 你这个双法兰液位计是那个厂家的,最好具体到型号,你现场罐子的总高度,变送器是怎么安装的 最好有照片。有没有迁移过,用万用表量一下,当前输出多少毫安,对应的多高的液位,你现在设置的量程是多少。大家才能帮你出主意,你说的太笼统了,大家说的办法不一定适合情况。如果只是单纯的高低压接反,不用拆,直接用手操器设成反向输出就可以了。
作者: apple_danny    时间: 2013-8-26 13:01

只要你的操作介质的密度和硅油的密度准确就可以了,算出来是多少就是是多少。先报个备用的内浮球液位计,装置停车时安装上,选型时要注意接触介质的材料的选用,主要是腐蚀和温度。它调好后没人动它,基本上不会出现问题。我不是仪表专业的,DCS加累计量的事情,不太懂,用的谁家的DCS系统,可以联系售后来做,应该比较简单,他做的时候你一学就会了。
作者: today@    时间: 2013-8-26 13:04

毛细管有漏可能性最大;信号有堵也有可能;再次就是变送器玩完了
作者: 未完~待续    时间: 2013-8-26 13:07

偶怀疑你把变送器显示窗上的数字看错了。
双法兰变送器测量液位都是负迁移的,也就是测量的压差是(负)XX——(正)XX范围的,在液位变化过程中变送器的差压值既有负值又有零值还有正值
你在观察变送器的压差显示时是否把负值的负号给忽略了,而造成液位升高,变送器显示下降的错误认识。
作者: 80年代的人    时间: 2013-8-26 13:10

如果现在表可以切出来  你就把上下法兰的手法关闭  把上下法兰膜片拆除对大气 还在原来的高度 看是否归零如果不归零检查上下法兰膜片是否完好 如果变送器归零 那就要检查上下容器上下法兰那一面是不是有脏东西 就清理一下  然后回装再看看 回转过程中千万不要压着膜片 应该是长时间使用过的 装反的可能性不大  主要检查变送器 和法兰内是否哟脏东西
作者: be!smile    时间: 2013-8-26 13:14

要么现场装反了,要么量程反了 个人观点 仅供参考
作者: #断点#    时间: 2013-8-26 13:18

看一下趋势是否正常如果正常的话用手操器改一下正负就可以了
作者: 疲惫黑眼圈    时间: 2013-8-26 13:21

双法兰液位变送器现在现场液位涨而远传液位却降怎么回事
1、如果是第一次安装调试,可能是H侧(高压侧)和L侧(低压侧)装反了。
2、如果已经正常运行过一段时间了,可能是H侧(高压侧)已经结晶堵塞,无法传到压力,而且液位已经漫过L侧(低压侧),所以导致液位上升反而远传显示液位降低。
作者: =心晴=    时间: 2013-8-26 13:30

如果已经正常运行过一段时间了,高低压侧没有装反,液位也没有漫过上部的低压侧,那原因就是,高压侧已经结晶堵塞,同时气相压力在上升,也会导致实际液位上升,远传显示下降!