标题:
对于石油化工行业的装置突然停风(净化风)咋办?
[打印本页]
作者:
hey_bye
时间:
2013-8-26 14:20
标题:
对于石油化工行业的装置突然停风(净化风)咋办?
转载
如题,对于石油化工行业的装置突然停风(净化风),仪表工应如何应急?针对不同的装置例如催化装置、焦化装置、加制氢装置有什么需要特别注意的地方?
作者:
青青子衿
时间:
2013-8-26 14:21
仪表工主要任务就是帮助操作人员将紧急切断阀关闭、紧急放空阀打开。
作者:
兜兜
时间:
2013-8-26 14:25
检查为什么停风,然后等待来风仪表阀门应有FC\FO设置?紧急切断阀应该自动回位,其它阀门也该处于安全位置,赞成楼上说法
作者:
mr.henry
时间:
2013-8-26 17:13
停风的问题,我们单位有氮气临时充当仪表风的紧急应对预案,风压下降时自动用氮气补充压力。
作者:
娜爷~
时间:
2013-8-26 17:18
有些调节阀是要及时搬至手动操作的,如果是化工园区可能有氮气补充,可是周边仅一座工厂而该单位只有仪表风压缩机的话就无法完成切换了,尽快查找停风原因,一般缓冲罐里面的空气是能坚持一段时间的
作者:
小书虫
时间:
2013-8-26 17:23
一般的气动阀,在项目设计初都会做好故障预案,就是故障时此阀是该开还是关,都是设计好的,不用担心工艺问题,尽管检查气源的问题就行了
作者:
outeer
时间:
2013-8-26 17:29
石化行业,一版都有ESD及SIS系统,这种系统就是防止突发性的事故发生。
作者:
冰@舟
时间:
2013-8-26 17:32
气开、气关设计时已经考虑这个问题了。仪表风中断,阀门应该处于安全状态。在没恢复之前,尽量满足工艺的要求,其他你也做不了什么
作者:
XXXX111
时间:
2013-8-26 17:37
阀门是气开还是气关在项目设计时已经考虑好了。仪表风中断,阀门应该处于安全状态。关键的一些阀门还设有手轮装置,在仪表风没有恢复之前,尽量满足工艺的要求。最主要是安全问题。
作者:
差不多先生
时间:
2013-8-26 17:39
调节阀在设计时已考虑仪表风中断后阀门应该处于安全状态。 可以用氮气暂时代替净化风保证调节阀等用到仪表风的阀门可以动作。
作者:
孤独的渔夫
时间:
2013-8-26 17:42
要检查关键工艺阀门是否按照设计意图开启或关闭,并做好应急准备。
如果有意外发生,及时处理
作者:
敬候佳音
时间:
2013-8-26 17:51
气开、气关设计时已经考虑这个问题了。仪表风中断,阀门应该处于安全状态。在没恢复之前,尽量满足工艺的要求,其他你也做不了什么
作者:
倾轻地
时间:
2013-8-26 17:54
一般重要的阀都有一个用于紧急动作的压力灌,仪表工要尽快查出问题并解决问题。
作者:
雨儿
时间:
2013-8-26 18:00
阀门是气开还是气关在项目设计时已经考虑好了。仪表风中断,阀门应该处于安全状态。关键的一些阀门还设有手轮装置,在仪表风没有恢复之前,尽量满足工艺的要求。最主要是安全问题。 仪表工好像没你什么事,哈哈
作者:
落叶无声
时间:
2013-8-26 18:05
阀门在无仪表风的情况下选择何种作用方式是考虑节省能耗,装置各设备安全停运而定的,而减少非计划停车才是我们努力的大方向。用氮气临时作仪表风,是为及时处理仪表风故障赢得时间。
作者:
我是夜猫子
时间:
2013-8-26 18:08
装置停风怎样维持生产工艺和不停产最重要。
1.确定装置停风的原因及停风的时间,然后有针对实施方案。
2.确认管道及缓冲罐在无风的情况下能维持生产的时间。
3.必要的情况下可以停掉工厂风及一些不重要的设备消耗
4.紧急情况下,可以用氮气接入仪表风管网,但要防止空气进入氮气管网