Board logo

标题: 液氨球罐用导波雷达求解惑 [打印本页]

作者: 青青子衿    时间: 2013-8-26 14:25     标题: 液氨球罐用导波雷达求解惑

转载
液氨球罐用导波雷达缆式重锤探头需要导波管吗?
作者: 兜兜    时间: 2013-8-26 14:25

导波的更好一点,毕竟返回信号强。个人观点 仅供参考
作者: mr.henry    时间: 2013-8-26 17:12

我们的氨球用的是差压液位计,这个只能提供参考意见给你。个人认为,雷达液位计,特别是导波雷达完全可以。
作者: 娜爷~    时间: 2013-8-26 17:18

用西安外贴式的比较好,没有泄露点,如果要求严格再加一台差压变送器测量。
作者: 小书虫    时间: 2013-8-26 17:23

我们用的是 vaga的雷达液位计 还不错的说吧。安装要求干净 无毛刺  用的缆式的12米的球罐啊。 重锤最好能重些。免得液位波动的时候它在
里面晃悠,碰壁。 发生过碰壁的现象。没有波导管。我们4个球罐啊 都没有还行。
作者: outeer    时间: 2013-8-26 17:28

缆就可以导波,缆是金属的 不需要导波管,锤的重量要大些,避免晃动
作者: 冰@舟    时间: 2013-8-26 17:32

外贴式的可以在正常生产时在线安装  实际上在测量液氨使用导波雷达液位计时,很容易忽略一个问题,就是液氨有很强的渗透性。
一般的导波雷达比如:艾默生、Vega、E+H、科隆、西门子等,在导波雷达的导波杆或缆的连接处都有一个密封垫圈,而这个密封垫圈的材质大部分是Viton或者EPDM"
而此类的垫圈是无法耐氨水的腐蚀的,时间在一年以上,基本上就会渗透到仪表腔室,造成整台仪表的损坏。

所以推荐使用不含有密封垫圈的导波雷达液位计,上述几家都有这类产品
作者: XXXX111    时间: 2013-8-26 17:36

我个人认为选用差压变送器测量要好一些。 如果球罐有入料和出料口,那么强烈建议还是加导波管,防止缆式探头晃动。




欢迎光临 分析测试百科 (http://bbs.antpedia.com/) Powered by Discuz! 5.5.0