Board logo

标题: 霍尼韦尔差压变送器膜盒经常损坏求助 [打印本页]

作者: 未完~待续    时间: 2013-8-26 22:46     标题: 霍尼韦尔差压变送器膜盒经常损坏求助

转载
霍尼韦尔差压变送器膜盒经常损坏,领导说是从丝堵排污,高温介质将膜盒烫坏的!
作者: 80年代的人    时间: 2013-8-26 22:46

你这个变送器的膜盒是什么材质的,是不是材质选择不合适。
作者: be!smile    时间: 2013-8-26 22:50

膜盒的损坏一般都是烫烂和冻坏的,腐蚀坏的一般都是选材不对,从图片上看应该是烫烂或冻坏的,膜盒一般的耐温在180-220°左右,直接引入高温介质很容易烫坏膜盒,再就是膜盒内存有易冻凝介质在冬季上冻后伴热保温不到位会冻坏膜盒,实际就是把膜盒涨坏了,不知你的时什么时候坏,可以说清楚一些我来帮你分析一下+
作者: #断点#    时间: 2013-8-26 22:55

这个有其可能性,原则上变送器的膜盒不能受到高温介质的接触,不过对于工业使用的没有那么娇气,所以一两次的高温其完全可以胜任,至于膜盒经常损坏那就是被测介质长期超温或者超出所受压差所致
作者: 疲惫黑眼圈    时间: 2013-8-26 22:58

不知道你的介质什么东西,你可以详细说下,大家帮你分析下,工业用的仪表还是比较皮实的,估计是长期高温烫坏的
作者: 艾玛@加油    时间: 2013-8-26 23:04

单向受压 结冻,高温、单项受压、材质等..要全面分析!
作者: =心晴=    时间: 2013-8-26 23:07

很明显是挤坏的,应该是压力过高导致膜盒膜片过压损坏的。
作者: 不化妆的lay    时间: 2013-8-26 23:13

我觉得也是操作失误,造成单向受压,单纯的蒸汽温度经过导压管的冷却以后是不会烫成这样的
作者: 哦买噶    时间: 2013-8-26 23:17

压坏的,表的工作压力选小了。提醒一下,差压和工作压力是两回事。
作者: 哈达    时间: 2013-8-26 23:22

膜片什么材质啊,硅油都流出来了。  膜盒的静压选择的可能有点小
作者: 化小样    时间: 2013-8-26 23:25

可能的原因是内部的硅油耐温不高,导致在排污时硅油汽化膨胀,冷却后又收缩所致,就像把装有食物的乐可盒放进微波炉内加热,如果盖的太严,一旦拿出冷却后,由于热气的热胀冷缩,内部形成真空,盒会变形,故用微波炉加热食品时,必须将盖子不要盖严,或将盒上的排气孔打开,这在说明书中特别注明的,其道理是一样的。
膜片是金属的不可能烫坏的。
现在膜盒结构都具有单向受压的功能,不是早期的膜盒,当然单向受压太大肯定会出问题的
作者: 明灰灰    时间: 2013-8-26 23:29

根据所说的300度介质,应该是没有冷凝液而导致过热烫坏的。一定要先冷凝或加冷凝液,运行时不要打开平衡阀。
作者: 誓言@谎言    时间: 2013-8-26 23:34

是受外力所致,应检查一下管道或设备里面是否有异物。
作者: 甜甜TVT    时间: 2013-8-26 23:41

差压变送器还有一个可能就是使用时间比较长了
1.是不是压力超量程了  2.温度太高?
作者: mico_11    时间: 2013-8-26 23:47

应该是三阀组操作失误吧,或是负压。 1,单向受压对于现在的技术来说,不是问题,2,排污螺钉就是用来排污的,如果排污螺钉都不能排污了,那么厂家为什么要设计那个排污螺钉啊?只不过是高温介质,排的时间不要过长而已。这两个观点我都不赞成。
作者: 花花    时间: 2013-8-26 23:53

1、要么你选型选错了,选受压小的了  
                                    2、要么是测量的介质压力变化幅度太大了
                                     3、冻坏烫坏的说法我比较不支持
作者: 读过书的    时间: 2013-8-26 23:57

是不是操作失误呢,你说的排污?是不是直接膜片与介质直接接触了呢?
作者: fantacy    时间: 2013-8-27 00:00

应该是冻坏的!我们厂双法兰出现过介质聚合现象!也是膜片鼓了。
作者: hey_bye    时间: 2013-8-27 00:05

既然是有氢气,那么肯定是变送器选型不对,发生了氢脆。至于什么是氢脆,你自己学习去吧,氢脆的最大特点就是鼓包。哎,你们这个是怎么选型啊,我真的是无语。并且很快你们那边将会有更多的变送器膜盒损坏的。赶快全部拆下来,重新选型吧,否则损失就大了。习主席都说了2020年工资翻一番,我们要响应号召,为国家节省每一分钱啊!
作者: 青青子衿    时间: 2013-8-27 00:12

支持单侧受压,造成膜盒损坏。 应该是氢渗透。大哥,带反吹的仪表!膜盒鼓包了,弄破之后还有一股气出来!
作者: 兜兜    时间: 2013-8-27 00:16

受挤压变形的,查一下该表的最大受压及受温跟其他的参数,是否等级与被测介质的各种参数一样。个人觉得你应该是选型不当的原因,也有可能是该表装的位置受到长期的冲刷所导致的。
作者: mr.henry    时间: 2013-8-27 00:19

很多化工行业选法兰压力变送器,特别要注意氢气,和氧气,这两样气体对法兰影响很大,楼主需要好好检查工况里的气体情况,如有上面两样气体,在仪表选型的时候要另外附加上其他的选项。