我厂液氨球罐上安装的是压差液位计,塔顶一个测点,塔底一个测点,根据压差来计算球罐里液氨液位。但是自安装始,液位计就木有准过,完全不能反映出球罐里的真实液位。请问大家这是什么问题,难道压差液位计就不适用于这种易挥发产品的产品罐中?压差液位计的原理是什么?什么可影响其精度?
作者:
大球球
时间:
2013-8-27 09:39
不应该啊,差压的这个精度应该还行的啊 冲上隔离液可以试试
作者:
美丽婷婷
时间:
2013-8-27 09:44
楼主 你们用的是导压管式差压变送器吧 ,怀疑是低压测有积液,导致不准
建议换成双法兰毛细管式差压变送器
作者:
双_视野
时间:
2013-8-27 09:48
虽然差压计精度很高,但利用差压原理测液氨球罐物料液位肯定不是很精确!和物料温度、密度等都有关联!
作者:
莫莫莫
时间:
2013-8-27 09:52
常压灌还是密封罐,毛细管还是引压管。 不知道你用的是双法兰的还是导压管式的,我单位有测液氨槽罐的双法兰液位计,也是经常不准,引起的原因主要是槽罐会积一些别的东西,导致不准,还有就是温度影响也比较大,我也在寻找别的方法,不知道有没有人用过磁致伸缩液位计
作者:
千里之外
时间:
2013-8-27 09:55
你用的是双法兰?高压侧法兰是否带毛细管?如果有的话,那影响很大,主要是时间延后,会导致波动较大,因为液氨受温度、压力影响很大
作者:
grace!
时间:
2013-8-27 09:59
是不是被腐蚀了??液氨这个东西腐蚀性好强啊!
或者是液位计的指示球密度没调对
作者:
巅峰时刻#-#
时间:
2013-8-27 10:02
液位不准应该从以下几个方面考虑:
1、如果是导压管的差压计:要侧重于负向积液的问题;膜盒的腐蚀问题
2、如果是双法兰的差压计:要侧重于考虑介质密度变化产生的误差;考虑膜盒的腐蚀问题
作者:
hero_b
时间:
2013-8-27 10:05
液氨容易挥发,你们的液位是不是总是偏小啊?我推断你的仪表的负取压管内应该有积液存在
如果是这样的话,解决办法:1、更换为双法兰的毛细管那种
2、整个负压管全部灌入液氨,然后手操器给变送器做迁移。
3、取压管重新焊接,变成倾斜向上的取压方式(尽量长一些,这样挥发的液体倒流回去)不能彻底解决,过一段时间需要负压排污
不知道写的对不对 希望咱们共同探讨
作者:
迷糊小鬼
时间:
2013-8-27 10:08
鄙人认为和温度关系很大 ,建议换磁浮子 量程是这么算出来的=液位×重力加速度×介质密度。不过量程一般都要选一半以上,以防期间波动。
作者:
apple_danny
时间:
2013-8-27 10:11
用法兰式的差异测量氨罐液位是比较准的,前提是温度不能有大的变化。我公司现用rosemount的ERS测量16米高的氨罐液位,其实质还是双法兰差压测量,精度比较高,基本可作为计算产量的依据。不过设计时没考虑到氨罐底部带油较重,有点小问题,但可以通过迁移解决。下法兰最好是装在离底部一定的距离,避免底部杂物影响。
作者:
today@
时间:
2013-8-27 10:15
液氨是不是受温度影响比较大?还有就是用毛细管比较靠谱。
作者:
未完~待续
时间:
2013-8-27 10:18
就是问题的症结,因为易挥发那么负引压管内会不断产生冷凝液氨,而且其液氨的高度在引压管内会不断升高直到完全充满引压管。而且还有一个问题液氨不是百分百的纯度岂会含有水,这个水会在引压管内析出产生介质变相脏污导致密度发生变化,所以使用差压变送器来测量液位是不合适的。
如果真的想使用可以使用双法兰差压变送器或者加装隔离液措施的差压变送器不过维护是个问题,双法兰的毛细管长度也限制了球罐液位的检测。