标题:
这是压力变送器哪儿出问题了?
[打印本页]
作者:
青青子衿
时间:
2013-8-27 19:02
标题:
这是压力变送器哪儿出问题了?
转载
今天我公司一台罗斯蒙特3051压力变送器出现故障 表现如下
压缩空气管压力表指示为0.5Mpa左右,压力变送器表头也为0.5Mpa左右 但是远传到DCS后成了0.9Mpa 电流表检测远传电流与0.9Mpa相符
将压力变送器拆下后 表头显示为0,但远传仍为0.4Mpa 用电流表检测远传电流远大于4mA 与0.4Mpa相符
求高人解答 这是压力变送器哪儿出问题了
作者:
兜兜
时间:
2013-8-27 19:10
电流是从哪儿测量的?如果是DCS侧的,则有可能是电缆绝缘不好;如果是变送器端子上测的,则继续检查变送器本身的问题:在检查变送器量程无误后,则极可能是变送器接线端子模块有故障。这个模块主要用于防浪涌、防雷击等保护,故障情况下可能会有漏电流,可临时拆除不用。
作者:
mr.henry
时间:
2013-8-27 19:15
换到别的线上先确定表的好坏。再作打算 检查一下 变送器的量程 和 DCS中组态的量程 是否一致
作者:
娜爷~
时间:
2013-8-27 19:19
变送器主板上的传送模块发生零漂,应该可以调过来的,要不在DCS系统内做个修正就行,毕竟是系统误差,可以的
作者:
小书虫
时间:
2013-8-27 19:22
仪表根据介绍情况无任何问题,请检查线路绝缘与安全栅情况即可。从安全栅侧送入效验信号,无问题说明线路问题
作者:
outeer
时间:
2013-8-27 19:26
你那表是不是迁移了?检查变送器的参数是否正常,首先检查量程,然后用通讯器看一下设置感觉像3051设置问题。
作者:
冰@舟
时间:
2013-8-27 19:30
你的总控要是PLC的话,一般是接地了,呵呵,要不就是变送部分零飘了
作者:
XXXX111
时间:
2013-8-27 19:34
没太看懂楼主最后怎么测量的电流值,是把变送器拆下来,仍然串联在回路中测量的吗,建议将问题分开,先将变送器甩掉,单纯测下回路里是否有电流值,如果有就检查回路接线、绝缘、安全栅、组态等;如果没有就检查变送器是否有零漂、迁移等。
作者:
差不多先生
时间:
2013-8-27 19:38
再换台变送器试试,还是这个故障的话就考虑传输过程了
换后如果正常了,就是变送器问题
作者:
孤独的渔夫
时间:
2013-8-27 19:41
用375看一下电流是不是4毫安,如果大了可以用调零安扭调一下
作者:
敬候佳音
时间:
2013-8-27 19:42
就是零位设置的问题嘛! 检查变送器量程,核对DCS量程……
作者:
倾轻地
时间:
2013-8-27 19:44
是用一段时间才出问题,量程和DCS一致什么的就不用考虑了;检查一下膜片是否有问题,没有问题的话就用375给个假信号看看是不是也一样,都没有问题的话就是长时间在这样的环境下工作仪表出现的正常的漂移,这并不影响使用才下来校零点之后在对比一下就可以了!
作者:
雨儿
时间:
2013-8-27 19:46
变送器量程不对应,用编程器检查一下量程,如果量程没问题,那就是你的变送器有问题,检查变送器的膜盒或校验调整变送器的零点和量程再不行就只能换表了
作者:
我是夜猫子
时间:
2013-8-27 19:48
呵呵,先查两边量程是否一致,一致的话,可能是3051数模转换有问题,找个精度高的电流表重新标定输出电流(找个手操器找找,好像有这功能)。
欢迎光临 分析测试百科 (http://bbs.antpedia.com/)
Powered by Discuz! 5.5.0