Board logo

标题: 伴热温度高会把冷凝罐中的水蒸发掉求解决办法~ [打印本页]

作者: outeer    时间: 2013-8-28 07:29     标题: 伴热温度高会把冷凝罐中的水蒸发掉求解决办法~

转载
我们装置有很多带冷凝罐的液位计,测的是塔底再沸器的液位,再沸器中介质为凝液(水),但是现场如果投伴热的话由于伴热温度比较高,会把冷凝罐中的水蒸发掉,影响测量,各位大神有没有好的解决办法,求帮助
作者: 冰@舟    时间: 2013-8-28 07:29

用电伴热,恒温,温度不高不可能把冷凝液汽化。你们是用的蒸汽伴热吧?建议换掉。
作者: XXXX111    时间: 2013-8-28 07:33

要想保证冷凝液保持液位不变必须更换伴热方式。蒸汽伴热怎么想的你们,怎么保证冷凝端的压力?电伴热没多少钱也用不了几度电,注意按标准施工,维护基本每年检查一次就行。
作者: 差不多先生    时间: 2013-8-28 07:37

用双室平衡容器就好了,负压边充满冷凝液。还加伴热干什么?
作者: 孤独的渔夫    时间: 2013-8-28 07:43

还是改成用隔离膜片加毛细管的测量系统好,不要伴热
作者: 敬候佳音    时间: 2013-8-28 07:50

蒸汽伴热有重伴热和轻伴热之分,你们单位肯定全部采用了重伴热,建议你们尽快改为轻伴热,就能够解决这个问题了。
作者: 倾轻地    时间: 2013-8-28 07:55

电伴热是可以调节温度,而且温度没有蒸汽这么高,成本也不是很贵!黑猪说的很专业,就是老瞎说,看了他好几个贴,刚玩文字游戏,希望黑猪好好回答问题,为仪表群贡献力量!
作者: 雨儿    时间: 2013-8-28 07:59

电伴热吧,好控制。不冷的时候关掉就行了
作者: 落叶无声    时间: 2013-8-28 08:02

我感觉:1.考虑下吹气式鼓泡法测液位,很廉价的
             2.隔离灌里面不加水,加可行的液体就成了(既不会冻也不会沸)