   我现在有一个甲醇罐,设计有一个磁浮子双法兰液位计,两法兰中心距长达10M,安装和以后的维护都不方便,请问各位有其他类型现场液位计替代没有?
作者: 明灰灰    时间: 2013-8-28 10:41

用4F缆电容式液位计就可以,甲醇的介电常数也符合该型仪表的测量范围。连续量4~20mA输出,智能表头可现场显示,测量还准确。
作者: 誓言@谎言    时间: 2013-8-28 10:45

雷达或伺服液位计带现场罐表,罐表就安装在储罐附近,我们都这么设计的....
作者: 甜甜TVT    时间: 2013-8-28 10:50

雷达液位计应该带远传功能吧,可以考虑改造,增加个数显表,放在方便位置。
作者: mico_11    时间: 2013-8-28 10:54

我想问问这是谁的设计,10M磁浮子需要装几个分段吧  磁致伸缩的可以,现场有表头,还可以带一个二次表,再进DCS系统。
作者: 花花    时间: 2013-8-28 10:57

雷达液位计,不错的选择!可以选择通过二次表模块将信号引入到地面方便巡检!ENRAF、E+H和ROSEMOUNT均有这些功能啊!ENRAF精度、稳定性各方面之最好的,我们厂计量都是ENRAF,当然价格也是最高的!E+H和ROSEMOUNT不分伯仲!
作者: 读过书的    时间: 2013-8-28 10:59

这么长还用磁浮子,阿弥陀佛
改进:1. 雷达 + 就地数显表   (老外喜欢这么干
            2. 甲醇罐若高于地面,底部装外侧式超声波液位计, 就地显示
           3.内浮球+钢缆+滑轮+外部指针显示  (适用于超高罐)。 中文术语叫什么
作者: fantacy    时间: 2013-8-28 11:01

我看到现在好多这样的情况就是用的两只液位计叠加啊 同样咨询过几个厂家,就是分成几段安装玻璃板或者是玻璃管液位计。我这有几个7m的磁翻板液位计,想改,没有好方案
作者: hey_bye    时间: 2013-8-28 11:03

前面有高手说了,类似于浮标液位计?
罐内重物浮于液面于罐外指针重力平衡以达到测量目的,不过要是这么做不知道上面的雷达液位计能不能正常使用
要不行就换成单法兰的吧
作者: 青青子衿    时间: 2013-8-28 11:05

雷达、超声波、投入式液位变送器都可以选择啊 如罐内密度固定的话,底部一台LT的单法兰或直接一台压力变送器就解决就地显示的问题了。
作者: 兜兜    时间: 2013-8-28 11:07

LZ可以把它变成两个以上液位计,这样就解决了,而且还方便
作者: mr.henry    时间: 2013-8-28 11:08

10m长的液位计分段也不好维护,建议雷达。另外用内浮球+钢缆+滑轮+外部指针显示  应该不适用于甲醇罐把!
作者: 娜爷~    时间: 2013-8-28 11:23

电容缆式液位计用在这种场合应该还不错,现场显示和4-20ma都齐全,安装也简单,也不需要怎么维护!!!!!!!
作者: 小书虫    时间: 2013-8-28 11:25

通常设计的时候都会分段,并且在分段处最好有部分量程叠加。我们设计一般单段不超过4米。对于储罐不希望开多个口的话,在雷达或者其他某个远传表上配个现场电流表,且安装在适宜观察的地方也很常见
作者: outeer    时间: 2013-8-28 11:26

可以不用现场液位计,已经有雷达液位计,再增加一个压差式液位计与之对照就可以了。
作者: 冰@舟    时间: 2013-8-28 11:27

采用雷达的,我们的氨罐高18米,设置一雷达现场液位计和一差压式主控液位计,当然也可用浮球式带现场表的
作者: XXXX111    时间: 2013-8-28 11:28

巡检方便,可视可读,第二:维护方面,比如:大检修,或者平时故障,能够惊醒简单的拆卸。第三:技术服务即使,产品性能良好
      国内某些用户一致认为国产的货就是垃圾,不行!E+H  西门子 多么厉害?真正厉害么?  如今上述两家  还有3051都在国内生产组装。还谈什么进口?技术可以进口,加工技术可以进口,国人本身做活的心思能进口么? 很多国内好企业做得好产品,。被用户那种冷漠,傲慢的态度所否决,企业家还能有什么信心给用户提供好产品。(废话说多了)
     既要实现远传,还有显现现场指示,又要维护和巡检方便。那就得三合一!双法兰可以满足的。但是你说嫌麻烦,雷达还得外加一个数字显示,也麻烦。磁翻板,浮球,磁致伸缩等肯定不靠谱。超声波是个不错的选择!底部安装贴壁。既然介质是甲醇,介电常数没问题,推荐使用导波雷达(分体安装)!电容式和射频导纳两种。,法兰连接,缆式传感器,分体安装就可以实现远传,现场显示。拆卸方面,拧个螺丝,把探头拔出来、重量不大于:4.5公斤。
作者: 疲惫黑眼圈    时间: 2013-8-29 12:13

如果只要现场指示,还要清晰的,只有磁翻板,可以象前面的小哥说的,罐上多开口,三米一个,两排交错上行,很方便。
作者: 艾玛@加油    时间: 2013-8-29 18:13

雷达液位计就地显示只是两根信号线,很方便检修啊!雷达液位计安装调试后基本免维护设备!
作者: =心晴=    时间: 2013-8-29 18:34

应该叫正读磁性浮子液位计。如果用磁翻板,肯定要分段的,至少要用2个磁翻板。
作者: 不化妆的lay    时间: 2013-8-29 18:43

可以带二次表,安装在哪里都不是问题
1、磁翻板液位计(磁浮子液位计)10米至少分两段,安装时可以并接起来,这些都是常用的,没什么难度。
2、外壁式液位仪,不用开孔,直接在罐底外壁安装,现场罐底旁显示,方便。
3、磁致伸缩位计,可内装可外装,还可倒装,现场加就地显示即可,精度高。太长可做成软缆式或分体分节式,方便运输和安装。
如果不明白可以找我了解,乐意效劳
作者: 哦买噶    时间: 2013-8-29 18:47

我今天查看了一下《石油化工自动化仪表选型设计规范》 SH3005-1999.以下为规范原文:
6.2.2 磁性浮子液位计适用于就地液位界面指示,但测量粘度高于600mPa.s 的介质时,不宜采用。
具体要求如下
1 选用长度不宜大于4000mm
2 工作压力不宜大于10MPa
3 介质温度不宜大于250℃。:
4 介质密度宜为400~2000kg/m3,介质密度差应大于150kg/m3。