之前都用电容液位计测泡沫液位,测哪位听过用放射线测量泡沫液位的,能介绍个厂家么?
作者:
不化妆的lay
时间:
2013-8-29 18:36
兰化所有的。 经验来看超声波似乎可以,但是无实际经验。
作者:
哦买噶
时间:
2013-8-29 18:45
泡沫能反射声波,产生虚假液位。罐子里不全是泡沫,是液体上面有一层泡沫,搅拌时泡沫会增多上升,要测泡沫液位
作者:
集贤阁
时间:
2013-8-29 22:59
偶感觉泡沫测不测真的没有用,我们要测的介质液位,泡沫是无用的甚至是有害与测量的假象,那么怎么测量液位不受泡沫影响,静压法的压力测量是否能够实现,再者要想泡沫不冒罐可以使用破沫网或者破沫剂之类的限制泡沫的产生。
作者:
哈达
时间:
2013-8-29 23:05
个人感觉超声波测量难以实现,因为超声波的反射需要密度差(具体参数忘记了),泡沫的密度几乎与空气是等同的,就跟吹泡泡能飘在空中,一般(玩笑),个人感觉雷达可以实现
作者:
化小样
时间:
2013-8-29 23:08
个人觉得泡沫液位测量可以考虑差压法测液位,因为是根据比重,这样测出来的液位是真实的液位,不会受泡沫影响
作者:
明灰灰
时间:
2013-8-29 23:13
泡沫的产生迅速而消失漫长,况且还有挂壁现象,泡沫的瞬间破裂会产生较大幅度的下降,而且易产生不均匀的高度,也就是泡沫高度有高有底,泡沫分布很不均匀,这个时候使用仪表测量泡沫很有难度,建议找个临时工现场观察的了,不然就装上个工业摄像探头通过图像来操作了。
作者:
誓言@谎言
时间:
2013-8-29 23:19
我们装置是用的放射物质,Co-60,我们主要是来测物料的。不过可以通过它来判断。道理一样。。。
作者:
甜甜TVT
时间:
2013-8-29 23:22
伽马射线物位计现在不推荐用在工业物位测量,伽马射线产品需要企业购买需要到公安部门备案才行,产品坏了还要到公安部门销案。针对有泡沫的液位计,我推荐采用高能声波液位计,可以穿透粉尘和泡沫(前提是压力和温度不要太高)
作者:
mico_11
时间:
2013-8-29 23:27
雷达是可以的,我们以前客户也有类似的问题,我们是西门子的,可以将具体的工况提供出来,交流一下。
作者:
花花
时间:
2013-8-29 23:33
雷达液位计受介电常数影响较大,如果你只是搅拌时会有泡沫产生,这样会造成液位波动较大。我用过雷达这家伙,不是很惹人喜欢,经常性波动,我们厂子是甲醇厂,有好多雷达液位计,不是很好用。射频导纳物位计怎么样?
作者:
读过书的
时间:
2013-8-29 23:38
射频导纳测连续液位是有的,我们这里就有,你可以查阅一下。 希望对你有用
作者:
fantacy
时间:
2013-8-29 23:41
射频导纳液位计只是在测量电容变化的基础上,加了电阻和电感,成为三个量的变化,使测量更精确。
作者:
hey_bye
时间:
2013-8-29 23:46
音叉可以的在啤酒厂有有应用,做的比较好的是E+H
作者:
青青子衿
时间:
2013-8-29 23:49
这个可以用磁致伸缩液位计或者导波雷达加个浮球来测量,这样就不用考虑泡沫的影响了。。。
作者:
mr.henry
时间:
2013-8-30 08:27
可以使用导波雷达,测界面
用电容和导波雷达原理结合的那种
作者:
娜爷~
时间:
2013-8-30 08:32
泡沫液位计量最好采用组旋液位计。具体还得看是什么介质产生的泡沫。
作者:
小书虫
时间:
2013-8-30 08:36
泡沫类的用超声波,雷达,电容都是测不准的,性价比最高的还是磁致伸缩液位传感器
作者:
outeer
时间:
2013-8-30 08:38
最近在研究液体中的泡沫如何测量,希望能看看是什么装置。放射性料位计可以测量。我们公司是自己生产的仪表,现在仪表行业国产的技术也越来越成熟,楼主说的那种工况,我们公司的仪表是能达到工艺要求的
作者:
冰@舟
时间:
2013-8-30 08:43
如果你需要液位线性输出参与控制,阻旋料位计是不可行的。以前在一个塑化厂技改项目用过阻旋原理控制罐内泡沫上、下限物位,效果还不错。
作者:
XXXX111
时间:
2013-8-30 08:44
测量泡沫液位的话建议用美国COMBINE的泡沫液位计,这是他们的专利技术产品,在石化和氯碱化工用的非常多,质量也没的说,正常情况下用5年没问题,但是价格也挺贵的;核子液位计也就国外几个品牌做得好,美国诺南RONAN的老牌子了。
作者:
差不多先生
时间:
2013-8-30 08:47
射线液位计介质密度越大越灵敏,测泡沫不理想。同时射线液位计的行政监管力度非常大,能不用就不要用。
作者:
孤独的渔夫
时间:
2013-8-30 11:11
泡沫的介电常数非常小,空气的介电常数是1.0,泡沫大概1.1左右,像电容、射频很难测量泡沫的连续高度,COMBINE的泡沫液位计正是可以测量这种介电常数很小的介质,从空气和泡沫接触的地方开始测量,到泡沫和其他介质接触的地方结束测量,就测量得泡沫的连续高度,这个是美国COMBINE公司的专利技术。