Board logo

标题: 如果孔板流量计已经超过其最大量程了,会影响流量吗? [打印本页]

作者: 化小样    时间: 2013-8-29 23:09     标题: 如果孔板流量计已经超过其最大量程了,会影响流量吗?

转载
请问如果孔板流量计已经超过其最大量程了,会影响流量吗?比如流量计的量程是0-230吨/小时,但是实际流量已经大于230吨/小时,这时孔板流量计会限流吗?
作者: 明灰灰    时间: 2013-8-29 23:11

这本身,就不是一个线性的,就算是在量程范围内,也是不线性的,何况是超量程。
作者: 誓言@谎言    时间: 2013-8-29 23:18

嗯,所谓的孔板流量计量程是指孔板流量计可以测量的流量范围,而不是只能通过的流量范围,所以当达到230吨以上的时候,会显示超量程。而就实际情况来说,孔板本身就是一个节流元件,肯定会对流量有影响,无论你过去的是多少流量,都会限流,至于如果超过量程,限流的情况究竟是什么样的就不好说了,就像楼上说的,本身限流过程就不是个线性的范围,所以不好说啊。
作者: 甜甜TVT    时间: 2013-8-29 23:21

楼主说的是阻塞流工况的意思,小范围超肯定产生不了,可以把量程扩大进行使用
作者: mico_11    时间: 2013-8-29 23:26

可以把量程调大点没有问题,但是要计算好,差压和流量不是线性关系,是差压和流量的平方是线性关系!
作者: 花花    时间: 2013-8-29 23:31

难得超下量程没事,如果你实际量程经常超过刻度量程,建议你还是重新按新的流量设置下变送器的差压上限,这样比较准确点。这个只要重新算下倒算下差压就行了