Board logo

标题: 150mg/L的循环水氯含量算差的还是算好的? [打印本页]

作者: hero_b    时间: 2015-5-6 16:55     标题: 150mg/L的循环水氯含量算差的还是算好的?

150mg/L的循环水氯含量算差的还是算好的?
作者: 迷糊小鬼    时间: 2015-5-6 16:55

在投加缓蚀剂的情况下,对不锈钢设备氯离子含量不宜大于300毫克每升,对碳钢设备不宜大于500毫克每升。
作者: apple_danny    时间: 2015-5-6 16:59

我们 有一个304材质的列管换热器,在150mg/l的氯含量下三年报销了?
作者: today@    时间: 2015-5-6 17:01

我们厂实际一般都在700多ppm,指标是不大于850mg/L。
管壳式换热器耐氯离子,循环水管束采用不锈钢管本身不会受腐蚀,关键在与管板的连接要采用胀接。根据GB50050-2007工业循环冷却水处理设计规范,敞开式凉水塔的循环水中氯离子浓度对碳钢与不锈钢换热设备水走管程氯离子不大于1000ppm,不锈钢换热设备水走壳程传热面壁温小于70℃,冷却水出水温度小于45℃,氯离子应小于700ppm。
作者: 未完~待续    时间: 2015-5-6 17:04

氯离子对不锈钢的腐蚀影响因素,一是其浓度高低,二是温度的高低。

温度高,腐蚀速率也加快,同时允许的浓度也应该降低了。

独立地讨论氯离子浓度对腐蚀的影响,有时不是很客观。
作者: 80年代的人    时间: 2015-5-6 17:06

根据GB50050-2007工业循环冷却水处理设计规范,敞开式凉水塔的循环水中氯离子浓度对碳钢与不锈钢换热设备水走管程氯离子不大于1000ppm,不锈钢换热设备水走壳程传热面壁温小于70℃,冷却水出水温度小于45℃,氯离子应小于700ppm。
氯离子只是腐蚀的因素之一,还有均匀腐蚀,主要由于低PH值引起,电偶腐蚀,还有缝隙腐蚀,磨损腐蚀等。
作者: be!smile    时间: 2015-5-6 17:09     标题: 回复 #3 apple_danny 的帖子

换热器报销的因素很多啊。设备质量、工况、水质都可能有影响,我也遇到过长期800左右的含量,人家设备用的好好的。也有氯离子含量极低的,设备也有报销的。
作者: #断点#    时间: 2015-5-6 17:11

浓缩倍数2.5,那你的氯离子含量得1000多 ,投加什么药剂可以使氯离子达标的?请问你投加药剂之后的氯离子含量多少?
作者: 疲惫黑眼圈    时间: 2015-5-6 17:14

我们的项目氯离子多高都不会发生腐蚀,有一个项目氯离子为22000mg/l,循环水系统运行一年了没有任何问题。
作者: 艾玛@加油    时间: 2015-5-6 17:16

其实除了温度和氯离子的含量,还和材质,残余应力,清洁状态都有很大的关系
作者: =心晴=    时间: 2015-5-6 17:19

怎么可能不腐蚀?循环水氯离子要求最高1000,到20000不腐蚀?除非你们做了陶瓷或塑料衬里
作者: 不化妆的lay    时间: 2015-5-6 17:23

氯离子在水中是累积性的,不会因为加入水处理药剂而发生浓度变化(加入含有氯离子或银离子的药剂除外,如果可能有这类药剂)。氯离子在自然界是非常稳定的,如果能够容易除去,海水中不会积累那么多氯化物。




欢迎光临 分析测试百科 (http://bbs.antpedia.com/) Powered by Discuz! 5.5.0