看到我们公司循环水系统天天这么打泵循环,就投加缓蚀阻垢剂,也没人想着去维护。
这样的系统肯定用的不长久,想请教各位大虾,这么做哪些东西含量会超标??该怎么解决??
作者: 疲惫黑眼圈    时间: 2015-5-6 19:38

会造成浓缩倍数增加,会使冷却水中的硬度、碱度太高,水的结垢倾向增大。
但又要保证一定的浓缩倍数,这样可以降低补充水的用量,节约水资源; 降低排污水量,从而减少对环境的污染和废水的处理量;可以节约水处理剂的消耗量,从而降低冷却水处理的成本;
作者: 艾玛@加油    时间: 2015-5-6 19:40

肯定要补充新鲜水,不然系统浓缩倍数过高,换热器结垢还是次要的,水不断蒸发后,系统的水不够循环水泵的出口,抽不进水,哪系统会瘫痪的。
循环水之所以是循环水是相对于直流水而言,而非一直循环就不补充新鲜水了,通过控制浓缩倍数,添加缓蚀阻垢剂可以减少补充水量,达到节能的目的。
作者: =心晴=    时间: 2015-5-6 19:44

目前每天对水质的检测也只有PH值这一项,不知道还需要做哪些检测比较合理一些??
作者: 不化妆的lay    时间: 2015-5-6 19:45

测下电导,弄个在线电导仪控制排水
作者: 哦买噶    时间: 2015-5-6 19:47

不光是PH值,还有钙,镁硬度什么的.....
作者: 集贤阁    时间: 2015-5-6 19:49

目前每天对水质的检测也只有pH值这一项,肯定不行!一般循环水要检测指标:pH值、电导率、氯离子、钙离子、碱度、总磷、总铁等,补充水也要同期检测,以考察循环水处理效果。
作者: 哈达    时间: 2015-5-6 19:51

可以隔一两天测一下水中的,氯离子,根据循环水的氯离子和补水的氯离子来确定一下浓缩倍数。水中的氯离子、钙离子、镁离子、总碱度,都会超标。。。应该适量的排水和补充新水。缓蚀阻垢剂是根据水质来确定用那种配方。盲目的去使用,会使系统大量的结垢、腐蚀。导致系统瘫痪,影响生产正常运行。
作者: 化小样    时间: 2015-5-6 19:51

每天要测试pH值、电导率、氯离子、钙离子、碱度、总磷、总铁等根据系统设备材质  选择合适的 缓蚀阻垢剂和 杀菌灭藻剂  
   如果没有 新的补水  会导致浓缩倍数过高   现一般浓缩倍数在4-8之间
作者: 明灰灰    时间: 2015-5-6 19:52

肯定要补充新鲜水,否则系统浓缩倍数过高,换热器会结垢
作者: 誓言@谎言    时间: 2015-5-6 19:53

低碳节能的根治循环水生垢,生锈,生菌,生藻的方案讨论
低碳节能的根治循环水系统生垢,生锈,生菌,生藻的方案讨论“罗德斯尔”循环水优化设备 产品原理主控板发出低压高频电解信号,通过电极产生比磁石式电磁线圈高10000倍的低压高频波,使水体产生电气分解,将水的活性氧元素及部分氢元素分开,并在释放活性氧的同时,把活性氢较长时间的留存在水中,由此水的氧化还原电位不断降低,使原来的大分子水体变成小分子还原水,通过不断的溶垢、吸垢过程,从而降低水体硬度,去除管道中水垢、铁锈和菌藻等杂质,从根本上改善水质情况。“罗德斯尔”循环水优化设备 产品特征物理吸垢:采用以水治水的纯物理方式(不使用任何化学药物)机理独创,在短时间内收集器吸垢效果可见;免拆除锈:有别于目前除锈的产品不用拆卸可达到设备与管道壁的铁锈清除的效果;恢复系统机组的运行效率;杀菌灭藻:除了能有效吸垢外,还有别于同行的设备同时可有效改善水质,利用电极水的强氧化作用来达到杀菌灭藻的效果;无需停产,无需改造管道,无需频繁换水清洗,就可以实现水质中各项指标的稳定及下降,如TDS,硬度,氯离低碳节能的根治循环水生垢,生锈,生菌,生藻的方案讨论
低碳节能的根治循环水系统生垢,生锈,生菌,生藻的方案讨论“罗德斯尔”循环水优化设备 产品原理主控板发出低压高频电解信号,通过电极产生比磁石式电磁线圈高10000倍的低压高频波,使水体产生电气分解,将水的活性氧元素及部分氢元素分开,并在释放活性氧的同时,把活性氢较长时间的留存在水中,由此水的氧化还原电位不断降低,使原来的大分子水体变成小分子还原水,通过不断的溶垢、吸垢过程,从而降低水体硬度,去除管道中水垢、铁锈和菌藻等杂质,从根本上改善水质情况。“罗德斯尔”循环水优化设备 产品特征物理吸垢:采用以水治水的纯物理方式(不使用任何化学药物)机理独创,在短时间内收集器吸垢效果可见;免拆除锈:有别于目前除锈的产品不用拆卸可达到设备与管道壁的铁锈清除的效果;恢复系统机组的运行效率;杀菌灭藻:除了能有效吸垢外,还有别于同行的设备同时可有效改善水质,利用电极水的强氧化作用来达到杀菌灭藻的效果;无需停产,无需改造管道,无需频繁换水清洗,就可以实现水质中各项指标的稳定及下降,如TDS,硬度,氯离子,PH,钙镁离子,总磷等等,了解更多详情,大家通过百度或者谷歌搜索“罗德斯尔”即可。易操作:使用”罗德斯尔”循环水优化设备,只需每月清理收集器2~3次,就可达到上述的效果,即使停机壹个月循环水系统也不会出现停机或报警,大大减轻了工务管理人员的工作和精神压力。“罗德斯尔”循环水优化设备 产品功能“罗德斯尔”循环水优化设备采用中日合作结晶的还原水电解核心技术,目前在国内独树一帜,具有减排、节能、抗垢、除锈、杀菌、灭藻功能。
作者: 甜甜TVT    时间: 2015-5-6 19:54

由于循环系统冷却塔的蒸发,会蒸发许多水,如果不补充水冷却系统将无法工作。但是补充水水质不需要非常好的水质,一般工业废水比如:反渗透浓水,焦化废水、生物制药废水等都可以做为循环水的补充水使用。系统既不会结垢、也不会腐蚀。不过要采用好的药剂。
作者: mico_11    时间: 2015-5-6 19:54

你应该有所遗漏了,不管哪个公司部可能就是加药剂不进行其他处理的,几个平衡是蒸发量和补充水量要平衡的。浓缩倍数是有要求的,是要进行排污处理和所截留处理的,整个系统如是正常运行是保持稳定的工作环境,进出是处于一个平衡状态,如只有进没有出的话,没水补充没多少时间水池就干了,没排污一段时间后,水池的水就变成泥浆了,看看是不是漏了什么没观察了
作者: 花花    时间: 2015-5-6 19:54

循环水处理中讲“三分药剂,七分管理”,投加药剂的同时,还要有人来维护有人来检测,任何东西都不是万能的,都需要有跟进的服务!补水的水质情况,生产工艺的要求,药剂的投加,水质的检测都需要有人来做!
作者: 读过书的    时间: 2015-5-6 19:55

随着循环水的蒸发,浓缩倍率不断提高,结垢性离子钙离子和镁离子增加,腐蚀性离子氯离子增加,结垢和腐蚀倾向均增大,只化验PH肯定是不行了,还有电导率,浊度,钙离子,硬度,氯离子,铁离子,总磷,药剂加多了,总磷超标也是不可以的,总磷作为营养源会造成微生物滋生。