Board logo

标题: DCS上总显示有一半的液位,这是什么问题造成的? [打印本页]

作者: 星星……    时间: 2015-5-7 14:33     标题: DCS上总显示有一半的液位,这是什么问题造成的?

1:浮子型液位计 再现场总显示是满的(就是罐里没有任何物质也显示是满的),在DCS上总显示有一半的液位,这是什么问题造成的?
2:浮子型液位计 在现场显示10——30显示红色,30——50显示白色,50——80又显示红色,这是什么问题造成的?
作者: kaixinjiuhao    时间: 2015-5-7 14:33

浮子卡住不动,翻柱不灵活,磁性降低等队会造成这种现象的,具体要仔细检查了才能确定.....
作者: 美丽婷婷    时间: 2015-5-7 14:36

1:浮子型液位计 再现场总显示是满的(就是罐里没有任何物质也显示是满的),在DCS上总显示有一半的液位,这是什么问题造成的?现场显示往往由于翻柱不灵活或磁化了,也有可能是浮子的磁性下降,而显示不准,DCS的显示与磁浮子的位置有关。
2:浮子型液位计 在现场显示10——30显示红色,30——50显示白色,50——80又显示红色,这是什么问题造成的?
现场显示不准往往由于翻柱不灵活或磁化了造成,可以用一块交流电磁铁消磁,或者判断清楚液位后把翻柱翻到正确的颜色,看看能不能正确显示。