标题: 为什么要控制在10度,如果大了是否可行? [打印本页]

作者: 娜爷~    时间: 2015-5-7 16:01     标题: 为什么要控制在10度,如果大了是否可行?

我装置所用的循环水冷却系统要求有温差,控制温差10度,请问为什么要控制在10度,如果大了是否可行?例如在满足要求的情况下达到20、30或者更高是否可以,为什么?
作者: 小书虫    时间: 2015-5-7 16:02

设计时考虑到装置及设备的操作弹性而设定温差为10℃,
你说的理论上当然可以,但是你的公用工程能提供的了吗?
作者: outeer    时间: 2015-5-7 16:04

温差大了对工艺而言当然可以,但是造成循环水浪费,增加了生产成本
所以在满足 工艺要求的前提下,尽量控制温差以达到降耗的目的、
作者: 冰@舟    时间: 2015-5-7 16:07

这也要看你能降多少度了,循环水是靠外界大气冷却的。本身设计时也是要考虑整个装置的能量平衡问题,选择10度自然是全盘考虑的。
作者: 差不多先生    时间: 2015-5-7 16:16

如果单纯从工艺上要求当然可以达到,那样会造成回水温度过高,造成蒸汽量变大,浪费水资源,一般都是10度左右。
作者: 孤独的渔夫    时间: 2015-5-7 16:21

温差大,设计时投资也大,会造成资源浪费
作者: 敬候佳音    时间: 2015-5-7 16:23

就是,在满足工艺需求的前提下,尽量节能降耗,呵呵......
作者: 倾轻地    时间: 2015-5-7 16:26

循环水出入口温差的控制,我认为并不是关键问题,但出口温度最好控制在40摄氏度一下,防止结垢,这才是循环水使用中的重点控制指标
作者: 雨儿    时间: 2015-5-7 16:32

可以如果你的循环水厂冷却塔负荷足够大的话?
作者: 落叶无声    时间: 2015-5-7 16:35

这是很多方面综合考虑的结果
温差大,循环水汽化大,易结垢;
温差小,动力消耗大,能耗上升;
作者: 我是夜猫子    时间: 2015-5-7 16:38

当然不行了,一般循环水回水温度也就30几度,如果温差20度,对冷却系统的要求太高,再者如果是冬天,很容易冻凝。
作者: 倾尽温柔    时间: 2015-5-7 16:42

主要是保证设备长周期运行,防止冷却器结垢。
作者: 舞疯    时间: 2015-5-7 16:45

循环水是靠分冷却的,选择8-10度最经济。太大循环水设备投资增加,蒸发损失大。
作者: 翔少爷    时间: 2015-5-7 16:51

一是这样加大温差成本比较高,循环水系统难以承受,还有就是我们是北方的炼厂,如果加大循环水温差势必要影响冬季的防冻凝工作。
作者: 小米粒    时间: 2015-5-7 16:53

个人认为,循环水温差控制是需要针对不同的用户进行调整的,在工艺允许的条件下,温差可以适当大一些,但是回水温度不要超过50摄氏度,否则容易在换热器内表面结构影响换热效果。温差过小对设备保护当然有利,但是会增加循环水的动力消耗。一般10摄氏度的温差比较适宜。
作者: 星星……    时间: 2015-5-7 16:55

回水温度过高的话,一是增加水的蒸发消耗,二是造成换热器的结垢,因此,控制适当的回水温度是很有必要的
作者: kaixinjiuhao    时间: 2015-5-7 16:58

回水温升不要超过十度,是有道理的,主要是保护水冷器,预防温差打,在管壁上结垢,影响换热效果。没有特殊情况还是不要超过10度。
作者: 大球球    时间: 2015-5-7 17:00

个人认为,循环水温差不宜太大,温差太大增加了凉水塔的动力消耗,温差太小循环水量的消耗也会增大,此外从设备的角度考虑,防止结垢啊,都应该使之控制在一定范围内