我装置所用的循环水冷却系统要求有温差,控制温差10度,请问为什么要控制在10度,如果大了是否可行?例如在满足要求的情况下达到20、30或者更高是否可以,为什么?
作者:
小书虫
时间:
2015-5-7 16:02
设计时考虑到装置及设备的操作弹性而设定温差为10℃,
你说的理论上当然可以,但是你的公用工程能提供的了吗?
作者:
outeer
时间:
2015-5-7 16:04
温差大了对工艺而言当然可以,但是造成循环水浪费,增加了生产成本
所以在满足 工艺要求的前提下,尽量控制温差以达到降耗的目的、
作者:
冰@舟
时间:
2015-5-7 16:07
这也要看你能降多少度了,循环水是靠外界大气冷却的。本身设计时也是要考虑整个装置的能量平衡问题,选择10度自然是全盘考虑的。
作者:
差不多先生
时间:
2015-5-7 16:16
如果单纯从工艺上要求当然可以达到,那样会造成回水温度过高,造成蒸汽量变大,浪费水资源,一般都是10度左右。
作者:
孤独的渔夫
时间:
2015-5-7 16:21
温差大,设计时投资也大,会造成资源浪费
作者:
敬候佳音
时间:
2015-5-7 16:23
就是,在满足工艺需求的前提下,尽量节能降耗,呵呵......
作者:
倾轻地
时间:
2015-5-7 16:26
循环水出入口温差的控制,我认为并不是关键问题,但出口温度最好控制在40摄氏度一下,防止结垢,这才是循环水使用中的重点控制指标
作者:
雨儿
时间:
2015-5-7 16:32
可以如果你的循环水厂冷却塔负荷足够大的话?
作者:
落叶无声
时间:
2015-5-7 16:35
这是很多方面综合考虑的结果
温差大,循环水汽化大,易结垢;
温差小,动力消耗大,能耗上升;
作者:
我是夜猫子
时间:
2015-5-7 16:38
当然不行了,一般循环水回水温度也就30几度,如果温差20度,对冷却系统的要求太高,再者如果是冬天,很容易冻凝。
作者:
倾尽温柔
时间:
2015-5-7 16:42
主要是保证设备长周期运行,防止冷却器结垢。
作者:
舞疯
时间:
2015-5-7 16:45
循环水是靠分冷却的,选择8-10度最经济。太大循环水设备投资增加,蒸发损失大。
作者:
翔少爷
时间:
2015-5-7 16:51
一是这样加大温差成本比较高,循环水系统难以承受,还有就是我们是北方的炼厂,如果加大循环水温差势必要影响冬季的防冻凝工作。
作者:
小米粒
时间:
2015-5-7 16:53
个人认为,循环水温差控制是需要针对不同的用户进行调整的,在工艺允许的条件下,温差可以适当大一些,但是回水温度不要超过50摄氏度,否则容易在换热器内表面结构影响换热效果。温差过小对设备保护当然有利,但是会增加循环水的动力消耗。一般10摄氏度的温差比较适宜。
作者:
星星……
时间:
2015-5-7 16:55
回水温度过高的话,一是增加水的蒸发消耗,二是造成换热器的结垢,因此,控制适当的回水温度是很有必要的
作者:
kaixinjiuhao
时间:
2015-5-7 16:58
回水温升不要超过十度,是有道理的,主要是保护水冷器,预防温差打,在管壁上结垢,影响换热效果。没有特殊情况还是不要超过10度。
作者:
大球球
时间:
2015-5-7 17:00
个人认为,循环水温差不宜太大,温差太大增加了凉水塔的动力消耗,温差太小循环水量的消耗也会增大,此外从设备的角度考虑,防止结垢啊,都应该使之控制在一定范围内