请教高手、循环水中氯离子偏高怎么控制?氯离子偏高后对碳钢、不锈钢、铜分别有什么影响?
作者: #断点#    时间: 2015-6-4 14:10

氯离子偏高对设备肯定有腐蚀,怎么大量的水处理起来很困难,可能只有换水。
作者: 疲惫黑眼圈    时间: 2015-6-4 14:40

现在我们循环水补水氯离子为253,   循环水氯离子为734.   如何进行处理,请给具体说说。

如果换水的吧,不太现实。设备一直在运行,大量换水浪费又太大。  如果更换补充水水源又没有,水源就这一个。
作者: 艾玛@加油    时间: 2015-6-4 14:44

更换不含氯的药剂,加大排污。不具备短期内解决的条件,及即使浪费也得干,否则设备搞坏了损失就大了。
作者: =心晴=    时间: 2015-6-4 14:47

循环水通过凉水塔不停蒸发浓缩后氯离子肯定会升高,通过补水都不能降下来的话,只有换水。
作者: 不化妆的lay    时间: 2015-6-4 14:50

氯离子对碳钢、不锈钢、铜哪个腐蚀性比较大? 更换成什么药剂?
作者: 哦买噶    时间: 2015-6-4 14:52

就一个水源没有办法换啊, 氯离子控制多少值是正常?
作者: 集贤阁    时间: 2015-6-4 14:55

按照国标规定:《700,实际超出50啊!也不是很大啊。是不是、、、

但是规定中没有提到铜材质要求多少?
作者: 哈达    时间: 2015-6-4 14:59

氯离子主要对不锈钢和铜有影响,氯离子对碳钢的影响相对小一些。
氯离子的原子半径很小,因此穿透能力较强,可以穿透金属表面的钝化或者氧化保护层,形成易溶的金属氯化物,破坏金属表面,导致点蚀。
作者: 化小样    时间: 2015-6-4 15:47

不必换水!国标是最低标准,楼上谈到的氯离子七百多不算高,现在国内大多数的水处理药剂商的缓蚀阻垢剂都可以做到抑制这个水平的氯离子腐蚀。目前好一些的缓蚀配方可以做到有效控制氯离子1000ppm以上循环水水质腐蚀问题,少数先进的可以达到在氯离子2000~3000ppm条件下,使循环水腐蚀率达标!
作者: 明灰灰    时间: 2015-6-4 15:52

好像不对吧,循环水补充工业水不加氯,一般氯离子很低。加次氯酸后的余氯看量也很低啊。
楼主补充水氯离子含量太高吧,加药次氯酸并经过3~5倍浓缩后就更高了。
降低氯离子只有合理排污了,这样的水质加大排污也没用吧。
作者: 誓言@谎言    时间: 2015-6-4 16:01

之前补水就位170,现在到了253了。
作者: 甜甜TVT    时间: 2015-6-4 16:05

不锈钢对氯离子非常敏感,可以选用新的药剂减轻腐蚀。
控制氯离子指标,碳钢设备小于1000mg/l,不锈钢小于700每个/l......
作者: mico_11    时间: 2015-6-4 16:10

你们循环水用的什么水?我们是脱盐水。
作者: 花花    时间: 2015-6-4 16:12

我们循环水就是地下水。脱盐水我们没有。
作者: fantacy    时间: 2015-6-4 16:24

我们是工业用水,不是饮用水。循环水中其他成分都是合格的,只有氯离子稍微高一些。
作者: hey_bye    时间: 2015-6-4 16:27

地下水不行吧,水垢多,到时换热器什么的很难清晰的,你们在循环水里面添加添加剂没有?
作者: 青青子衿    时间: 2015-6-4 16:29

我们加的药剂有阻垢缓蚀剂、氧化性杀菌剂、非氧化性杀菌剂、粘泥剥离剂、ph调节剂。
作者: 兜兜    时间: 2015-6-4 16:31

氯离子控制一般在500PPm以下。
长江取水制的工业水氯离子含量一般在30PPm左右,取浓缩倍数5则浓缩后的氯离子含量约为150,而循环水加药产生的氯离子相对原水浓缩较小。
作者: mr.henry    时间: 2015-6-4 16:33

补水氯离子为253, 循环水氯离子为734    是不是很高了啊。
作者: 娜爷~    时间: 2015-6-4 16:35

补水太高了,循环水按标准控制在500以内,浓缩倍数只有不到2了。
作者: 小书虫    时间: 2015-6-4 16:36

这边浓缩倍数做的是2倍,现在如何处理啊。有没有药剂专门针对氯离子的。
作者: outeer    时间: 2015-6-4 16:37

太浪费水了,氯离子处理比较麻烦,常用方法有离子交换,电除盐,反渗透,但陈本均比较高,一般不合算。
改变补充水吧
作者: 冰@舟    时间: 2015-6-4 16:39

补水中的氯离子也是很高的。  如果要是大量补充水,这个水量消耗量也太大了吧。
作者: XXXX111    时间: 2015-6-4 16:40

补充水水质有问题,呵呵,祝你好运!
作者: 差不多先生    时间: 2015-6-4 16:42

加的挺全的了,就是水源差了点。换热器清洗时情况怎么样?
作者: 孤独的渔夫    时间: 2015-6-4 16:43

换热器情况还是挺好的。
作者: 倾轻地    时间: 2015-6-4 16:46

可以试试加药剂的方法,减缓腐蚀,祝你好运。
作者: 雨儿    时间: 2015-6-4 16:46

你们公司的原水氯离子含量太高了,应该对原水进行处理,否则的话,对系统腐蚀是比较严重的,特别是对不锈钢腐蚀。
作者: 落叶无声    时间: 2015-6-4 16:48

使用反渗透还是比较合适的。
作者: 我是夜猫子    时间: 2015-6-4 16:49

1、如果对补充水源进行控制,此我们这边实现不了。水源是别的工厂向我们供应的。
2、反渗透设备价格一般在多少?
作者: 倾尽温柔    时间: 2015-6-4 16:50

我们是自备水井,直接取水,加入阻垢剂等,倍率高的话加大排污和补水。
作者: 舞疯    时间: 2015-6-4 16:52

看你上多大规模的了。
一般一套也要50多万吧,需要定期更换膜。
作者: 翔少爷    时间: 2015-6-4 16:53

费用太高了,不适合上。那还得从水源点想办法啊!
作者: 小米粒    时间: 2015-6-4 16:54

你们想换什么样的水呢?难道别的工厂供给给你的是中水吗?
作者: 星星……    时间: 2015-6-4 16:55

我们机组小,15mw的,倍率3.0开始补水,降低倍率到2.5.
作者: 星星……    时间: 2015-6-4 16:56

一天补水量在1000吨左右吧
作者: kaixinjiuhao    时间: 2015-6-4 16:57

你们是大机组,我们的小机组,有时候需要补水有时候不需要。
作者: kaixinjiuhao    时间: 2015-6-4 16:57     标题: 回复 #37 星星…… 的帖子

你们是大装置啊,我们的一天补100多吨。
作者: 大球球    时间: 2015-6-4 16:58

所以需要进行解决啊!每天补充量比较大,水源氯离子又高。如果长期这样的话肯定多影响的啊。
作者: 美丽婷婷    时间: 2015-6-4 16:59

只能定期进行循环水,氯离子对换热器的不锈钢管束腐蚀大
作者: 双_视野    时间: 2015-6-4 17:01

可以选着耐高氯的缓蚀剂。从水源解决成本高,操作起来比较费劲。耐高氯的药剂,可以将系统氯离子控制在1000ppm左右,系统腐蚀都没有问题的。
作者: 双_视野    时间: 2015-6-4 17:01

现在有除氯的药剂 ,多糖物质,加入后,氯离子可以从2000ppm下降到100 以下,不过成本有点小贵
作者: 莫莫莫    时间: 2015-6-4 17:02

我听说安阳钢铁公司大量采用循环水旁滤系统,叫“纤维转盘滤池”就是价格高点。你感兴趣的话可以给你联系方式。
作者: 莫莫莫    时间: 2015-6-4 17:02

加药后,氯离子能够去除?以什么形态存在循环水中?
作者: 千里之外    时间: 2015-6-4 17:03

感觉要综合考虑目前工艺影响和新上设施的经济性。
作者: 千里之外    时间: 2015-6-4 17:03

经济性的比较哪个方面更加好,然后进行选择。  我们现在也在想办法先从源头解决。如果不行在想另外的招、、、
作者: grace!    时间: 2015-6-4 17:04

降低浓缩倍数,即使排污。把排污水适度除盐回用。
作者: 巅峰时刻#-#    时间: 2015-6-4 17:05

单从氯离子浓度来看是完全可以用药剂进行有效控制的,但还得看水质的其他指标
作者: 巅峰时刻#-#    时间: 2015-6-4 17:06

系统运行正常, 设备没有出现腐蚀的情况,就可以不用考虑这一块。 看你的控制指标像是nalco做的,放心用 应该没有问题的。
作者: 巅峰时刻#-#    时间: 2015-6-4 17:06

补水降低水的浓缩赔率,水质对设备影响太大,一定要引起重视
作者: hero_b    时间: 2015-6-4 17:07

为什么说氯根高呢,你也看到了,标准里面小于1000就可以,其他指标不高,同时你还加着药剂不会有什么问题,你可以检测以下水中的铁离子含量,低于0.5mg/L就可以!
作者: 迷糊小鬼    时间: 2015-6-4 17:09

氯离子高,对不锈钢换热器容易造成点蚀,调整含氯杀菌剂的投加量。找出氯离子偏高的原因,从源头解决。
作者: apple_danny    时间: 2015-6-4 17:10

现在氯离子含量低了,还是源头补水问题造成的。
作者: apple_danny    时间: 2015-6-4 17:10

你们采用的什么助剂?我们已经由原来的氯气改为次氯酸钠!
作者: apple_danny    时间: 2015-6-4 17:10

利用回用水或原水进行在线置换!