作者: 落叶无声    时间: 2015-6-24 23:39     标题: 常减压初馏塔底调节阀求助!

常减压初馏塔底调节阀为什么用手操器而不用控制阀来调节。
作者: 我是夜猫子    时间: 2015-6-24 23:40

主要是怕液位不稳,造成波动吧,塔底的液位受影响的因素比较多,容易造成波动较大,如果使用调节阀自动控制的话,PID不好整定,应该还是自控设计的不是很合理,调整一下控制方式,会稳很多。所以手操器是个很不错的选择。
作者: 倾尽温柔    时间: 2015-6-24 23:42

这表达有点。。。。。。初馏塔塔顶液位波动比较厉害,可以随着开工根据你原料情况慢慢的自整定,前期的时候一般采用手动控制,后期PID慢慢摸索吧,就看你仪表人员的能力了。
作者: 舞疯    时间: 2015-6-24 23:44

我估计手操器不是控制初馏塔底液位的,是控制常压炉流量的。常压炉需要一个非常稳定的流量。
作者: #断点#    时间: 2015-6-24 23:47

若液位稳定,当然可以用自控了,不然只能打到手动控制。
作者: 疲惫黑眼圈    时间: 2015-6-24 23:50

初馏塔底手操器是用来平衡初馏塔底各换热流程换热终温的,
最终的流量控制在常压炉进料,一个流程上前后只能采用一组自动控制阀,否则会造成操作大幅波动,严重会导致系统憋压泄漏。
作者: 艾玛@加油    时间: 2015-6-24 23:53

楼上说的没错,如用控制阀,当仪表故障(表凝、仪表风中断等),可能会造成塔底换热器大面积憋压,而引发火灾事故。