标题:
变频泵有知道的嘛~~
[打印本页]
作者:
我是夜猫子
时间:
2015-6-24 23:41
标题:
变频泵有知道的嘛~~
在DCS上变频泵应控制在多少?
作者:
倾尽温柔
时间:
2015-6-24 23:42
只要不太低就行。别太在意~~
作者:
舞疯
时间:
2015-6-24 23:44
正常生产时,我们公司电修要求不能长时间低于5%,我们一般要求不低于10%。
作者:
#断点#
时间:
2015-6-24 23:46
这个应该根据工艺条件确定,原则上不能长时间处于低电流值运转。
作者:
疲惫黑眼圈
时间:
2015-6-24 23:49
原则上电机的效率长期低于30%的话,可以考虑切削叶轮,30~70%的话就考虑上变频。70以上,基本不需要调整,这个是节能的指导建议。如果已经切削的话,就需要看操作中需要的参数了,如果影响操作的话,需要改回工频。
作者:
艾玛@加油
时间:
2015-6-24 23:52
应该有个规定,大概不能小于10% ,希望对你有用。
作者:
=心晴=
时间:
2015-6-24 23:56
标题:
回复 #6 艾玛@加油 的帖子
10%,最多不能超多长时间?
作者:
不化妆的lay
时间:
2015-6-24 23:59
是变频的,需要怎样控制调节?
作者:
哦买噶
时间:
2015-6-25 00:01
10%的话只能说是效率值可能偏低一点,其实可以考虑再测试一下,看工艺上是否足够,如果够的话就可以考虑再按上述原则,看是不是可以切削叶轮。
作者:
集贤阁
时间:
2015-6-25 00:05
不低于10%,50HZ
作者:
哈达
时间:
2015-6-25 00:09
我车间要求不小于10%,祝你顺利~
作者:
化小样
时间:
2015-6-25 00:12
根据调整的范围要求,以能精确控制、不能太低也不能太高30%~60%为宜
作者:
明灰灰
时间:
2015-6-25 00:17
这得看你电机的通风冷却模式,如果采用单独的强制通风冷却电机,变频器开多少都无所谓,如果靠电机本身转动带扇的话最好不要少于10%
欢迎光临 分析测试百科 (http://bbs.antpedia.com/)