标题:
检修时换热管里边全是粘泥,黑泥,怎么办?
[打印本页]
作者:
大球球
时间:
2015-6-28 12:24
标题:
检修时换热管里边全是粘泥,黑泥,怎么办?
本厂循环水采用自己井水,首先空气环境脏,夏天设备运转一个多月压力过高投不上料就得检修,劳民伤财,检修时换热管里边全是粘泥,黑泥,垢并不多,这个问题有经验的技术人才能指导指导。
作者:
美丽婷婷
时间:
2015-6-28 13:59
1、冷却池旁边设置挡板,减少灰尘的飘入。
2、增加旁滤或者旁滤的流量。
3、加强排污,定期置换。
作者:
双_视野
时间:
2015-6-28 14:03
建议增加旁滤或增加旁滤反洗频率,投加杀菌剂进行处理。
作者:
莫莫莫
时间:
2015-6-28 14:08
从你的分析来看环境确实是太差了解决方案
1、凉水塔下部安装玻璃钢百叶窗防尘
2、安装一台无法过滤器,按5%的过滤量进行过滤,保证效果非常明显
3、井水容易携带泥沙,建议最好先沉降再补水,
4、加大排污量,适当提高循环水的流速
5、操作过程中注意阀门的开度,能全开的尽量全开避免悬浮物沉淀,或者每班全开冲洗几分钟
作者:
千里之外
时间:
2015-6-28 14:11
防尘的和过滤器不知道效果怎么样,每次检修清池子地都有好多泥。
作者:
grace!
时间:
2015-6-28 14:15
防尘效果还可以,主要针对较大颗粒,灰尘防不住,无阀过滤器,效果很好,经过无阀过滤器的水明显变清了。
欢迎光临 分析测试百科 (http://bbs.antpedia.com/)